什么是底部加强区,如何定义?
keqiang_123
2008年01月25日 13:07:37
只看楼主

请问什么是底部加强区,如何定义?他的主要作用有哪些?

请问什么是底部加强区,如何定义?他的主要作用有哪些?
一注18必过
2008年01月25日 14:37:44
2楼
抗震规范

6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。


其条文说明中:带有大底盘的高层抗震墙(包括筒体)结构,抗震墙(筒体)墙肢底部的加强部位可取地下室顶板以上H/8,加强范围应向下延伸到地下一层,在大底盘顶板以上至少包括一层。裙房与主楼相连时,加强范围也宜高出裙房至少一层。

高规:

7.1.9 抗震设计时,一般剪力墙结构底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部两层二者的较大值,当剪力墙高度超过150m时,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/10;部分框支剪力墙结构底部加强部位的高度应符合本规程第10.2.4条的规定。

10.2.4 底部带转换层的高层建筑结构,其剪力墙底部加强部位的高度可取框支层加上框支层以上两层的高度及墙肢总高度的1/8二者的较大值。(05SG109-3指出,剪力墙包括落地剪力墙和转换构件上部的剪力墙两者)即:分开取加强区高度,不知对否?

10.2.5 底部带转换层的高层建筑结构的抗震等级应符合本规程第4.8节的规定。对部分框支剪力墙结构,当转换层的位置设置在3层及3层以上时,其框支柱、剪力墙底部加强部位的抗震等级尚宜按本规程表4.8.2和表4.8.3的规定提高一级采用,已经为特一级时可不再提高。

PS:高位转换时,底部剪力墙抗震等级提高,加强区高度参照10.2.4

嵌固端在地下室顶板,对框架柱配筋的要求是地下室上部的1.1倍,嵌固端的位置,如果在地下室顶板,则加强区应延伸至地下一层,如果在基础顶,则应自基础顶算起

2)加强区从正负零算起,加强层向下延伸一层

当地下室顶板与室外地坪的高差大于本层层高的1/3时,则加强区高度应从地下一层底板向上算起,取地下一层底板为嵌固部位,同时加强区应再向下延伸一层(可能的话)

~~~05SG109-3

回复
keqiang_123
2008年01月26日 11:24:16
3楼
非常感谢liangliang8604!!!!
回复
mayunjun
2008年01月28日 10:41:43
4楼
具体应根据结构型式详见相关规范条文,例如高规的第7.1.9条,加强区高度(层数)与建筑总高度及墙肢高度有关,加强区主要考虑抗震影响。构件最小配筋率要高于非加强区。
回复
结构豆
2010年08月13日 11:46:48
5楼
学习了~~
回复
xiaohuihu
2010年11月13日 21:47:05
6楼
向大侠们学习了
回复
songshape
2010年11月14日 11:23:28
7楼
具体应根据结构型式详见相关规范条文,例如高规的第7.1.9条,加强区高度(层数)与建筑总高度及墙肢高度有关,加强区主要考虑抗震影响。构件最小配筋率要高于非加强区。
回复
yff-1980
2010年11月14日 11:35:58
8楼
二楼的兄弟只是列举了底部加强高度的规范条文,并没有回答楼主的第一个问题。个人理解底部加强区的意思是:由于建筑底部受到的剪力和弯矩最大大,必须应予以加强,即采用提高建筑底部的抗震等级、构造措施来更好的承受剪力和弯矩,达到和非底部加强部位协同受力。底部加强区的高度《高规》7.1.9及10.2.4条确定。对于剪力墙结构、框剪结构等含剪力墙的结构,一、二级建筑的墙肢的端部在底部加强区及上一层应设置约束边缘构件,三、四级及一、二级的非底部加强区应设置构造边缘构件,约束边缘构件的钢筋配置符合《高规》7.2.16条之规定?
在下愚见,是否妥当?敬请斧正!
回复
ststat1
2010年12月09日 14:44:52
9楼
6.1.10 部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度,可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。剪力墙结构在水平力作用下就是一个大的箱形悬臂梁
所以才会出现底部加强部位
其实类似于梁的箍筋加密
回复
answerwxp
2010年12月09日 17:05:56
10楼
底部的弯矩和剪力都比较大,加强区其实也就是为了底部的刚度以抵抗比上部更大的受力情况~
回复
zhshyz
2010年12月09日 23:43:24
11楼
要理解底部加强部位,可以先看看单片悬臂剪力墙的受力性能及破坏模式,对其剪力墙结构,在水平力作用下,可以看做一根薄壁的箱形悬臂梁,其底部是弯矩和剪力最大的部位,在地震作用下,该受力最大部位会出现破坏,出现塑性铰(如前所述可以看做一根薄壁的箱形悬臂梁),其塑性铰有一定的范围,一般高度为墙底截面以上墙肢截面高度(类似梁塑性铰长度),在抗震概念设计中,为保证该部位出现塑性铰后剪力墙具有足够的延性,对该范围加强抗震措施(计算中内力调整,强剪弱弯,抗震构造加强措施:如约束边缘构件,提高墙肢的延性等),提高其剪切破坏能力,使其整个结构具有较好的延性,在超限结构抗震性能设计中,对其底部加强区即重要部位的剪力墙一般需提高其抗震能力,根据情况对其抗弯和抗剪承载力提出不同的性能目标。