求助大师:一个配电房两台变压器并列运行之间的压差
choudaomeipengyou
2015年04月28日 10:02:00
只看楼主

是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。

是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。
免费打赏
zjjsxtb2012
2015年05月05日 08:51:24
12楼
主变压器相序和辅变压器相序相反