求助大师:一个配电房两台变压器并列运行之间的压差
choudaomeipengyou
2015年04月28日 10:02:00
只看楼主

是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。

是这样的两台变压器作为一个主用一个配用给电梯这边供电,当时的情况是送上主用变压器这边的电路,电梯运行正常,但是送上备用这边的变压器,电梯不运行,后来通过检查,我查出一个奇葩的问题,变压器出线柜这边的3相铜排.A相.B相相反。电梯电机保护没有动作。请问一下大师,这种情况两台变压器送过的电压各相之间的压差应该是多少的。
免费打赏
lingxuct
2015年04月28日 10:10:38
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-4-28 10:11 编辑

相位不同的相线间有380V(及以上)电压。

二台变压器可以送同一母线,安装时相序不核对的?
回复
co1429667362944
2015年04月28日 11:15:41
3楼
相序接反了,调过来吧
回复
laohuang168
2015年04月29日 12:01:13
4楼
根本就不是什么压差问题,是相序问题。
回复
domeching
2015年04月30日 00:24:36
5楼
大哥!你相续反了,电动机要反转的啊!调变压器高压侧吧,变压器低压侧要调整,差不多要改动铜排的!
回复
lingxuct
2015年04月30日 07:04:53
6楼
domeching 发表于 2015-4-30 00:24 大哥!你相续反了,电动机要反转的啊!调变压器高压侧吧,变压器低压侧要调整,差不多要改动铜排的!如果变压器是Y/Δn-11,低压侧相序接反了,在高压侧能调回来吗?
回复
jianzhudianqic
2015年05月01日 03:55:34
7楼
路过学习了
回复
lsc19590714
2015年05月01日 09:31:41
8楼
你所述这种情况,不是主、备变压器电源电压差的问题。正常电路应是这样的:主、备电源AC380V通过开关、线缆同时送电到电梯机房的双电源配电箱内的双电源转换器上端口。待主电失掉,备电自动/手动合闸送电给电梯控制柜。你现在的问题是主电与备电相序排列不符,造成主电可用,备电不能用,因备电相序接反,电梯控制柜内有相序检测器,相序反拒动。确保电梯人身设备安全。
回复
lsc19590714
2015年05月01日 09:32:25
9楼
2015年05月04日 09:16:08
10楼
路过学习下
回复
pyled
2015年05月04日 10:28:00
11楼
变压器可不是随便并联的,需要技术的