2007年09月25日 14:04:40
来自于变压器
只看楼主

现在有两台变压器并列运行:1#配变:S9-M:1000kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.18% ,接线组别 :Dyn112#配变:S9-M:800kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.15% ,接线组别 :Dyn11两配变并列运行后,出现负荷分配不均的情况。1#配变欠负载运行,2#配变负载反而比1#配变多。而且1#配变侧的电压补偿不能自动投切,即使手动投切也不能补偿给2#配变。两配变低压

现在有两台变压器并列运行:
1#配变:S9-M:1000kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.18% ,接线组别 :Dyn11
2#配变:S9-M:800kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.15% ,接线组别 :Dyn11
两配变并列运行后,出现负荷分配不均的情况。1#配变欠负载运行,2#配变负载反而比1#配变多。
而且1#配变侧的电压补偿不能自动投切,即使手动投切也不能补偿给2#配变。两配变低压
侧是通过联络柜联络的。但是我想不通,既然联络好了,为什么补偿柜不能补给2#配变。
请大家帮忙分析下。
免费打赏
fnc480304
2007年09月28日 16:34:27
12楼
无功补偿只能补偿本段母线的,因为无功监测点在各自母线的进线侧,不可能检测到另一个电源进线的无功量。所以1段母线的无功补偿不可能对2段母线进行补偿。 二台变压器的阻抗有差别(1#4.18%和2#4.15%),阻抗小的2#变负荷分配会多一点。
回复
sctvcdx
2007年09月28日 21:22:13
13楼
由于两台变压器的阻抗不同,阻抗小的负荷大,阻抗大的负荷小.但相差不会太大.如果相差较大,应该检查变比.如没有条件(拆开检查或用电桥测量直流电阻)可先解列分别测量两台变压器的空载电压.
既然高压侧是公用同一电源,还要检查低压测的负载分配是否集中在2号变压器边的母排上.
你所说的到底是电压补偿还是电容补偿.
回复
dsy123456
2007年09月30日 16:19:00
14楼
谢谢各位,
后来问题解决了。。
后来叫运检的打开两台变压器的分接头来看。。结果
1#配变分接头在1档(10+5%),2#配变分接头在2档(10+2.5%)。
后来把2#分接头调到1档后,问题就解决了。。
回复
wdywzy
2007年09月30日 17:05:15
15楼
看来是由于变比不一样引起的!
回复