这种情况是什么原因??变压器并列运行后果。
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2007年09月25日 14:04:40
来自于变压器
只看楼主

现在有两台变压器并列运行:1#配变:S9-M:1000kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.18% ,接线组别 :Dyn112#配变:S9-M:800kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.15% ,接线组别 :Dyn11两配变并列运行后,出现负荷分配不均的情况。1#配变欠负载运行,2#配变负载反而比1#配变多。而且1#配变侧的电压补偿不能自动投切,即使手动投切也不能补偿给2#配变。两配变低压

现在有两台变压器并列运行:
1#配变:S9-M:1000kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.18% ,接线组别 :Dyn11
2#配变:S9-M:800kVA,Uh: 10±2×2.5%/0.4kV,Uk%: 4.15% ,接线组别 :Dyn11
两配变并列运行后,出现负荷分配不均的情况。1#配变欠负载运行,2#配变负载反而比1#配变多。
而且1#配变侧的电压补偿不能自动投切,即使手动投切也不能补偿给2#配变。两配变低压
侧是通过联络柜联络的。但是我想不通,既然联络好了,为什么补偿柜不能补给2#配变。
请大家帮忙分析下。
免费打赏
dsy123456
2007年09月26日 08:05:03
2楼
有人遇到过这种情况不?
回复
jkchong501
2007年09月26日 10:09:40
3楼
是不是分接头位置不一样?
回复
dsy123456
2007年09月26日 16:56:18
4楼
分接头位置 无法辨别对不对啊。。听用户说好像800kVA那台被调过一挡。
但是不是运检,我们不能打开看的。。这种变压器外面看不到。
回复
hyderfas
2007年09月27日 10:50:59
5楼
无功补偿只能补偿本段母线的,因为无功监测点在各自母线的进线侧,不可能检测到另一个电源进线的无功量。所以1段母线的无功补偿不可能对2段母线进行补偿。
至于二台变压器负荷分配不均匀,可能是你的系统只在低压侧并列,高压侧是不是没有并列?要是高压侧没有并列,会因为高压侧母线负荷不平衡引起二台变压器产生环流供电,即负荷低的高压侧通过变压器发送到另一段高压母线。
回复
dsy123456
2007年09月27日 11:17:12
6楼
两台配变的高压侧母线是同一个。。
回复
hyderfas
2007年09月27日 13:52:04
7楼

二台变压器的负荷相差很远吗?因为你二台变压器的阻抗有差别,阻抗小的,负荷分配会多一点,一般来说你的二台变压器的负荷分配应该不会超过1%。否则就可能象上面说的,高压抽头不一样
回复
dreamshenzhen
2007年09月27日 14:05:32
8楼
电容补偿柜的信号一般取至于变压器低压侧主进线位置,因此1#变压器对应的电容柜子只能补偿1#变压器,而不能补偿2#变压器。
回复
wqh26
2007年09月27日 15:26:48
9楼
因为你二台变压器的阻抗有差别(1#4.18%和2#4.15%),阻抗小的2#变负荷分配会多一点;无功补偿只能补偿本段母线的,因为无功监测点在各自母线的进线侧,不可能检测到另一个电源进线的无功量。所以1段母线的无功补偿不可能对2段母线进行补偿。
回复
lingxuct
2007年09月27日 18:20:55
10楼
二台变压器的分接开关不在同一档,变比小的负荷大。
回复
d359736142
2007年09月28日 16:07:46
11楼
不清楚
回复