关于2台变压器并列运行的问题
番茄0号
番茄0号 Lv.11
2012年11月20日 10:47:19
来自于变压器
只看楼主

规范上说2台同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列。个人理解:变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比,例如1台10/0.4 2000KVA 阻抗电压8%,一台10/0.4 1000KVA 阻抗电压6%并列运行,那这么并列后每台变压器接带负荷每台最多接近1000KVA而已,总容量才2000KVA,(低容量变压器会超载)这样的理解对吗?如果是这样的情况,那么3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?望各位大神解答。

规范上说2台同电压等级、同相序、同变比不同容量(容量比3:1)的变压器可以并列。个人理解:变压器并列运行后容量分配与变压器短路阻抗成反比,例如1台10/0.4 2000KVA 阻抗电压8%,一台10/0.4 1000KVA 阻抗电压6%并列运行,那这么并列后每台变压器接带负荷每台最多接近1000KVA而已,总容量才2000KVA,(低容量变压器会超载)这样的理解对吗?如果是这样的情况,那么3:1容量比在内的变压器可以并列,那么总容量都不到1台变压器的容量,那并列运行还有什么作用?望各位大神解答。
免费打赏
chenjiagui95
2012年11月21日 15:05:28
12楼
我平时是按10楼方法做的
回复
xyyrrr
2012年11月21日 18:47:49
13楼
前段日子提出并列运行的方案,被老师傅当场否决了,不现实,跟领导汇报说电力公司不允许,其实是设备自身不允许.当初设计时考虑的就是不并列,施工时案图施工的,现在想并列,要改设计改施工 !
回复
zhen3433
2012年11月21日 21:41:16
14楼
回复
loujinpu
2012年11月26日 08:22:58
15楼
短路阻抗不同的变压器不能并联
回复
bc04102
2012年11月26日 15:35:08
16楼
回复
wy19910616
2012年11月26日 16:03:19
17楼
我老师用的是10楼的方法。以前都不太懂…今天学习了……
回复
shanshuimeijun
2012年11月27日 21:39:22
18楼
容量不同的变压器一般不做并联用
回复
chen6699
2012年11月30日 22:01:20
19楼
容量不同,阻抗相差不会很大的,容量3比1没用过,我公司是2万kva和1万kva的并联,功率26000kw,基本满负荷运行,变压器都不超载,事实善于雄辩,不多说了。
回复
lee7788hao
2012年12月11日 11:14:36
20楼
赞同二、三楼的回复。可以并列运行
回复
skysai
2012年12月11日 11:44:12
21楼
甘样做并联不好吧。。依家吾系吾可以并联运行吗?
回复

相关推荐

APP内打开