甲方要求2台1600kva变压器并列运行!
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2006年11月08日 13:10:33
来自于变压器
只看楼主

原设计住宅小区变配电所2台1600kva变压器各带各自的用电负荷,中间设联络开关,一台变压器故障是合上联络开关给第二台变压器重要负荷供电。甲方现在要求2台变压器并列运行,同时工作,满足用电量负荷平衡问题,中间联络开关合上一起使用。请问这样做可以吗?规范上面有没有不允许这么做的条文说明,我没找到。

2006年11月08日 15:08:11
2楼
条件允许,同意并列运行.
-------领导字.
回复
lwy8860
2006年11月08日 15:23:15
3楼
主要是不想这么用,觉得单台变压器带各自的负荷比较可靠,有什么好的理由说服甲方。
回复
xiaosu0105
2006年11月08日 15:48:39
4楼
建议你首先咨询当地供电公司,是否允许并列运行。反正这种情况在我们这里是不允许的,在安装设备时就已经考虑了这一点,只允许两用一备(两个低压主开关与母联开关),即任何时候只允许同时合上其中的两台开关,第三台开关备用,保护系统已经将这个给锁死。
回复
ccc678
2006年11月08日 15:55:51
5楼
主要是电流整定有点难.
回复
kkkill
2006年11月08日 16:37:56
6楼
不可能了
估计供电局不同意
回复
sheshi38du
2006年11月08日 16:57:45
7楼
你这边是可以并列了,可电业局那边的变电所也能给你并列吗?最好别找这麻烦……
回复
eezyz
2006年11月08日 17:06:34
8楼
容量一样、变比一样、接线组别一样可以并列运行,但是要根据负荷合理选择阿。既然有联络柜,在负荷轻的时候可以停一台阿。
回复
scor_163
2006年11月08日 17:53:13
9楼
并列也不错啊 为什么要单独呢?
回复
rld0431
2006年11月08日 19:29:15
10楼
只要变压器符合并列运行条件可以并列运行
回复
woniu888
2006年11月08日 19:35:52
11楼
你的并列运行条件说的不完整!不只到我遇到的情况和你是否一样,请看:
http://co.163.com/forum/content/219_335941_1.htm
回复