甲方要求2台1600kva变压器并列运行!
lwy8860
lwy8860 Lv.4
2006年11月08日 13:10:33
来自于变压器
只看楼主

原设计住宅小区变配电所2台1600kva变压器各带各自的用电负荷,中间设联络开关,一台变压器故障是合上联络开关给第二台变压器重要负荷供电。甲方现在要求2台变压器并列运行,同时工作,满足用电量负荷平衡问题,中间联络开关合上一起使用。请问这样做可以吗?规范上面有没有不允许这么做的条文说明,我没找到。

chuxuedianqi
2006年11月09日 08:17:11
12楼
短路电流很大。
回复
bqg
2006年11月09日 08:32:24
13楼
楼主所说的问题应分两方面考虑,1.从技术层面考虑,并列运行需符合3个条件 阻抗电压相同 变比相同、接线组别相同,只要符合这3个条件,并列运行没问题.但是,就楼主目前情况,已分裂运行的情况下,改为并列运行,从控制原理上要进行大改动,比较困难.2.从主管层面考虑,即供电局一定会全盘考虑,是否允许要和供电局进行协商才行.最后问一句,一定并列运行对甲方究竟有多大好处?
回复
zzhspeed
2006年11月09日 09:55:55
14楼
甲方什么都不懂的,要学会给他们上课,不收他们学费就算便宜他们的了。
你就说大容量变压器并列运行属于特殊情况,维护难度高,有危险,并且要报告供电局批准。
甲方那帮人就怕麻烦,嫌维护麻烦,嫌不安全要负责任,嫌跟供电局打交道麻烦,只要有一条中其下怀,他就想开了。
回复
long_ge
2006年11月09日 10:01:31
15楼

主要是经济呀!可以减少投资
回复
dashanno001
2006年11月09日 10:07:39
16楼
看你说的好想主备关系,两个并用应该不好吧,达不到设计要求
回复
wtx0528
2006年11月09日 10:30:20
17楼
1600KVA二台变压器并列母线侧短路电流太大,校验一下主断路器分断能力够吗,我的估算变压器阻抗电压为5%,高压侧容量为∞,则短路电流可达:2*1600*1.5/0.05=96KA,现在一般大电流断路器分断能力为80KA,100KA很少见到,而且后面各级断路器的分断能力也得校验
回复
石大头
2006年11月09日 10:33:43
18楼

考虑过度的维护等相关因数,作为1600KVA的主变本来维护要求就是比较高.我们设计只要把相关的保护给配置好,其他手续和维护方面就是甲方自己的事情了.
回复
fanchunjie0224
2006年11月09日 10:47:29
19楼
只要符合并列运行的条件就可并列运行.规范肯定不禁止的.你反向思维一下,并列运行有什么不好呢?(好处之一是两台变压器的负载率一致)
另:电业局没禁止的理由,除非两台变压器的进线不是一条线路.
回复
ljs1399
2006年11月09日 22:21:32
20楼
可以并列运行.只2台1600kva变压器主断路器分断能力换大点.2台变压器高压侧必须是同一回路.
回复
jljylsh
2006年11月09日 22:34:24
21楼
原设计是冷备用,合理可行;
现更改为热备用,最好不要这样做,这样对运行可靠性实际几乎没有帮助,可能会适得其反。
如果必须按甲方的要求,需要做的事情有:
1、取得供电公司同意;
2、保护装置需要重新设计,定值须重新计算;
3、主断路器分断能力需要重新计算验证;
回复

相关推荐

APP内打开