当车库消防水量:室外15L/s,室内 10L/s,喷淋30L/s;单栋高层纯住宅消防水量:室外15L/s,室内 20L/s,同一时间内火灾次数为一次。一次消防用水量为360m3(分别选最大水量加起来) ,还是288m3 仅算车库。我想是住宅发生火灾,水量为252m3,消防水池的水量能满足。车库发生火灾288m3也能满足。心里趋向选择288m3,但经常审图过不了。为保险起见长选360m3,不知道各位朋友选择那个水量呢?
当车库消防水量:室外15L/s,室内 10L/s,喷淋30L/s;单栋高层纯住宅消防水量:室外15L/s,室内 20L/s,
同一时间内火灾次数为一次。一次消防用水量为360m3(分别选最大水量加起来) ,还是288m3 仅算车库。我想是住宅发生火灾,水量为252m3,消防水池的水量能满足。车库发生火灾288m3也能满足。心里趋向选择288m3,但经常审图过不了。为保险起见长选360m3,不知道各位朋友选择那个水量呢?
2楼
如果你的室外用水也放在水池中的话,那肯定是360立方了!!
回复
3楼
当然消防水池要存储室外水量。问题的焦点在于,是选单项水量最大,还是选择某一建筑所需的最大水量。
如果是住宅下面带车库的,应该选360,如果住宅和车库分开了,车库是单独设置的,应该选288
回复
4楼
选择所需最大水量的建筑。
回复
5楼
取系统最大值:室外15L/s,室内 20L/s,喷淋30L/s;
如果室外不满足两路的话,水量存于水池的话
(15+20)*2*3600+30*3600=360000L
故是:360吨
回复
7楼
这个各地审图不一样,按常理来说应该是360方。
但如果室外消防水量由室外消防水池或者其他储水构筑物解决,那么消防水池容量可以减去室外消防用水量这部分。
回复
8楼
蛋疼的算法!!
回复
9楼
个人认为按一次火灾考虑,取消防用水总量最大的建筑物。若取各项系统的最大相加,那是多么蛋疼的算法,那将是一场怎么的火灾?是从车库烧到了高层?扯淡,这样考虑不是两次火灾了。若这样考虑,要是车库上面有2、3。。。n个高层,都烧着了,那你的水量怎么算也不够。退一步讲假如火灾从车库蔓延到了高层,只有两种可能,一种是车库自喷没有开启,没起到灭火作用,另一种是火势太大,自喷系统已烧坏。这两种情况下自喷水量还有必要考虑吗?总而言之,个人认为,主要还是在于对“一次火灾”的理解。
回复
10楼
15+10+30 因为只考虑一处着火!
车库着火:15+10+30
住宅着火:15+20
回复
11楼
选所需水量最大的啊,消防原则,考虑一次火灾最大量,你不需要考虑都着火的情况,这个不需要你负责。
回复