市政只有一路进水,消防水池是否要储存室外消防水量?
cranberry
cranberry Lv.3
2007年11月23日 15:52:54
只看楼主

市政只有一路进水的情况下,消防水池是否必须储存室外消防水量呢?还是只需要储存室内消防水量就可以了?另外市政管道的水量是能够满足室外消防水量的.

市政只有一路进水的情况下,消防水池是否必须储存室外消防水量呢?还是只需要储存室内消防水量就可以了?
另外市政管道的水量是能够满足室外消防水量的.
hohodai
2007年11月23日 19:25:13
2楼
8.6.1 符合下列规定之一的,应设置消防水池:

1 当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;
2 市政给水管道为枝状或只有1 条进水管,且室内外消防用水量之和大于25L/s。
回复
xiaoguigege
2007年11月23日 20:18:19
3楼
再结合这一条,8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:

1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
回复
gpechj02
2007年11月23日 22:02:02
4楼
室内室外都应该包括。
做水池的目的是什么?答:此种情况保证一路断掉后,可以从水池取水灭火
如果一路断掉,会有什么后果呢?答:整个厂区或小区或建筑全部没水,消防用水全部来自消防水池。
回复
abcdlzl
2007年11月24日 20:26:23
5楼
做水池的目的是什么?答:此种情况保证一路断掉后,可以从水池取水灭火
如果一路断掉,会有什么后果呢?答:整个厂区或小区或建筑全部没水,消防用水全部来自消防水
回复
abcdlzl
2007年11月24日 20:27:08
6楼
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供
回复
lesehan
2007年11月26日 20:10:36
8楼
此情况,若室内外消防用水量之和大于25L/s,需设。如多层的住宅小区,室内无消防用水量,可不设。