消防水池容积和消防泵流量怎么选?
wx_1618823108759
2023年01月10日 14:56:52
只看楼主

做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时; 厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时; 那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3, 但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊, 还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积

做的一个小厂区,然后宿舍楼是室内流量15L/s,室外25L/s,延续时间为2小时;

厂区部分最大的室内流量15L/s,室外15L/s,延续时间为3小时;

那现在 消防水池怎么选啊 ,按计算消防水池有效容积去最大用水量,是324m3,

但是如果消防泵选40L/s,那延续时间三小时 满足不了啊,

还是说 应该选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积

免费打赏
yunyun
2023年01月11日 09:17:51
2楼

选 40L/s的泵,水池做432立方米有效容积比较安全。水泵流量和扬程还是跟系统管路有关,假如室外系统配管按照总流量30L/s配管,去走40L/s的流量阻力降会增加,为了保证压力流量就会达不到40L/s。

回复
rolandiltg
2023年01月11日 09:46:00
3楼

学习了,学习了,学习才能强国~~

回复