如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?
每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。
连通器里的液体不流动时,各容器中的液面高度总是相同的。
综上是否只设一个就行了
虽无依据,但是为了通过图审及消防验收,最好是 每格或每座 分别 设置 就地液位 ,分别设置 消防控制室 液位报警显示装置。一般情况下该装置需 220v 电源,接自消防控制室 双电源箱 即可。