两格或两座消防水池现场水位显示需要几个
qq_1615335656456
2023年04月03日 17:13:58
只看楼主

如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?

如标题,大于500或1000m?的消防水池,需要设置成两格或两座消防水池,但是现场液位显示需要分别设置么?同样,设置在消控室的液位报警装置也要分别设置么?该液位报警装置是否需要备用电源?

免费打赏
qq_1615335656456
2023年04月03日 17:15:04
2楼

请教大神帮帮忙

回复
qq_1615335656456
2023年04月03日 17:19:52
3楼

最好是有依据,查找了半天,也没有找到

回复
天高任我游
2023年04月27日 13:15:56
4楼

消规4.3.6:能独立使用的两座消防水池。4.3.9:消防水池应设置就地水位显示装置。结合这两条,我觉得应该分别设置。

回复
cof1661643700334
2023年04月28日 13:57:24
5楼

每格(或座)消防水池应设置独立的出水管,并应设置满足最低有效水位的连通管,且其管径应能满足消防给水设计流量的要求。

连通器里的液体不流动时,各容器中的液面高度总是相同的。

综上是否只设一个就行了

回复
益元
2023年05月02日 17:09:36
6楼

应该是两个液位显示器,因为设置两个水池是为了分开清洗或维修,所以每个池都要有单独使用的功能。

回复
lugangsijia_9
2023年05月05日 16:31:40
7楼

虽无依据,但是为了通过图审及消防验收,最好是 每格或每座 分别 设置 就地液位 ,分别设置 消防控制室 液位报警显示装置。一般情况下该装置需 220v 电源,接自消防控制室 双电源箱 即可。

回复