消防水池、水箱是否可利用模块通过总线传输水位信号至消防控制室?
瞬间即逝
2022年08月24日 09:58:21
只看楼主

消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)

消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室?

答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。



来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)