建筑消防设施调查测试内容操作手册之消防控制室
笑红尘续往事
2022年08月15日 09:34:00
只看楼主

建筑消防设施调查测试内容操作手册 消防控制室      

建筑消防设施调查测试内容操作手册

消防控制室


     

     


一、训练目的

通过测试, 使消防救援人员熟悉消防控制室的组成,掌握通过火消防控制室相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用消防控制室开展联动控制、图形显示、通信情况的能力。


二、调查熟悉

消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内消防控制室实地查看消防控制室位置;联动控制情况包括联动控制的设备、装置及其控制方式;消防控制室图形显示装置的功能和作用;通信情况;综合体内电、燃气、门禁系统的切断方式。


三、测试场地器材设置

(一)联动动作测试

选定一某100米以上高层建筑,在该建筑消防控制室前15m处标出起点线,起点线前放置探测器试验仪1部、手持电台4部,记录表1份;指挥员1名,操作员2名,火场文书1名,要求测试人员穿着灭火防护服,个人防护装具佩带齐全,在起点线后站一列横队。


(二)消防通信情况测试

选定一某100米以上高层建筑,在该建筑消防控制室前15m处标出起点线,起点线前放置手持电台6部,记录表1份;指挥员1名,操作员4名,火场文书1名,要求测试人员穿着灭火防护服,个人防护装具佩带齐全,在起点线后站一列横队。


(三)消防专用电话测试

选定一某100米以上高层建筑,在该建筑消防控制室前15m处标出起点线,起点线前放置手持电台3部,记录表1份;指挥员1名,操作员1名,火场文书1名,要求测试人员穿着灭火防护服,个人防护装具佩带齐全,在起点线后站一列横队。


四、操作程序

(一)联动动作测试

听到指挥员下达“联动动作测试,检查器材”的口令后,1号员检查探测器试验仪组件是否齐全、完整好用。检查完毕,向指挥员报告。


听到“开始测试”的口令后, 1号员通过探测器试验仪,模拟火灾信号,感烟探测器探测到火灾区域内产生的烟雾,并将火警信号传递至消防控制室火灾自动报警控制器,通过火灾自动报警控制器启动着火层及相邻层的声光报警器报警,电梯自动迫降至首层;同时开启防排烟系统,启动防排烟风机,切断相关部位非消防电源,启动应急照明系统。2号员在消控中心值班员的指导下观察消防控制室火灾报警控制器报警反馈信息及消防设施联动信息,并向指挥员报告。火场文书记录所测数据。


听到“测试结束”的口令后, 各号员收整器材。

测试依据及标准:根据设计文件要求,该建筑物当火灾探测器报警后,应联动启动着火层及相邻层的声光报警器、电梯迫降、防排烟系统、非消防电源切断、应急照明启用等消防设施。


测试评定: 当出现以下情况时,为测试结论不合格。

1.火警信号未传递至消防控制室火灾自动报警控制器;

2.火灾报警控制器未发出联动指令;

3.声光报警器、电梯迫降、防排烟系统、非消防电源切断、应急照明启用等消防设施有任一系统未联动启动。


(二)消防通信情况测试

首先,选择3处最不利点作为测试对象。分别为:顶层屋面距1层消控中心垂直距离X米,地下一层走廊距1层消控中心垂直距离X米/水平距离X米,地下二层走廊距1层消控中心垂直距离X米/水平距离X米。


听到“开始测试”的口令后, 1号员分别与三处2、3、4号员通过手持电台进行通话联络,测试联络效果是否清晰。3处最不利点处操作员分别向指挥员报告通讯测试情况;火场文书记录所测数据。


听到“测试结束”的口令后, 各号员收整器材。

测试依据及标准:在消防控制室位置与最不利点处通讯装备(对讲机)通话语音应清晰。


测试评定: 当出现以下情况时,为测试结论不合格。

    1.对讲机通话无法接收;

    2.通话声音不清晰。


(三)消防专用电话测试

听到“消防专用插孔电话测试,检查器材”的口令后, 1号员检查电话及插孔是否完整好用。检查完毕,向指挥员报告检查情况。

听到“开始测试”的口令后,1号员到达手柄插孔前将手柄插头插在电话插孔内,消防控制室接到来电信号,控制室人员摘下消防电话送话器,与现场人员进行通话,测试通话效果是否清晰。随后向指挥员报告。火场文书记录所测数据。


听到“测试结束”的口令后, 各号员收整器材。

测试依据及标准:根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》规定,在消防控制室与电话插孔之间互相呼叫与通话,呼叫铃声和通话语音应清晰。


测试评定: 当出现以下情况时,为测试结论不合格。

①插孔插入摘机后,消防控制室消防电话主机无振铃显示;

②通话声音不清晰。


相关推荐

APP内打开