一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?另一种算法:室外用水量按25L/S,火灾延续时间3小时算,10*3*3.6+25*3*3.6=378立。
一个厂区有:丙类厂房,体积小于3000立,室内消防水量为10L/S,室外消防水量为15L/S,火灾延续时间3小时。
办公楼,无室内消防水量,体积大于5000立,室外消防水量为25L/S,火灾延续时间2小时。
此厂区消防水量计算:按丙类厂房为10*3*3.6+15*3*3.6=270立;
那消防泵房内室外消火栓泵的流量选25L/S,是不是就不满足丙类厂房室外消防火灾延续时间3小时了?
另一种算法:室外用水量按25L/S,火灾延续时间3小时算,10*3*3.6+25*3*3.6=378立。
应该如何选择,消防水池水量按哪种算法?
虚心请教大家