消防水池,关于补水量的问题?
longshuioo
longshuioo Lv.3
2011年01月12日 12:32:21
只看楼主

厂房室内10L,室外20,总容积30*7.2=216m³,连续补水量怎么求呢!看书没明白,希望各位能帮助解决。有效容积=总容积-连续补水量

厂房室内10L,室外20,总容积30*7.2=216m³,连续补水量怎么求呢!看书没明白,希望各位能帮助解决。
有效容积=总容积-连续补水量
免费打赏
w-jwei
2011年01月15日 15:02:24
2楼
一般是不计入补水量的,除非你的消防水池体积不够了,差哪么一点,体积又无法增加,才考虑的!!
回复
hellp
2011年01月19日 21:45:46
3楼

补水管道计算流速不应超过2.5m/s,取1~1.5m/s较合适。补水时间为火灾延续时间。
但一般很难,只有达到以下条件才能认为可以减去连续补水量
1.两条市政给水管道,分别由两个水厂供水。
2.两条市政给水管道,在高层建筑的对向两侧,均由一个水厂供水。
3.两条市政给水管道,在高层建筑的同向两侧,均由一个水厂供水。
4.两条市政给水管道,在高层建筑的同向一侧,均由一个水厂供水。
回复
longshuioo
2011年01月20日 09:49:19
4楼
我是由市政引入2条150水管,能否不设置水池呢!
回复
qhwsjy01
2011年03月04日 12:41:32
5楼
补水管在满足以下两个条件时补水量才成立,在1.环网;2.双水源
回复
jynali
2015年11月27日 15:06:20
6楼
学习了,刚做水稍微有点明白了
回复
安穆明weibo
2015年11月27日 17:44:21
7楼
一般补水量还是不予以考虑吧,毕竟保证消防水量是很有必要的
回复
co1448068656327
2015年12月07日 11:35:37
8楼
谢谢楼主分享,长知识了
回复

相关推荐