◆设计问题 问题一:储存室外消防用水的消防水池未设取水口(井)。 问题二:取水口(井)位置未按距路边不小于 0.5m 并不大于 2.0m 且距建筑外墙不小于 15.0m 设置。 问题三:吸水高度大于 6m ,或高海拔地区未按大气压力修正,仍然按 6m
◆设计问题
问题一:储存室外消防用水的消防水池未设取水口(井)。
问题二:取水口(井)位置未按距路边不小于 0.5m 并不大于 2.0m 且距建筑外墙不小于 15.0m 设置。
问题三:吸水高度大于 6m ,或高海拔地区未按大气压力修正,仍然按 6m 设计。
问题四:取水口(井)内液位高于当地最大冻土深度且未采取防冻措施。
问题五:地下消防水池设置地下式室外消火栓代替取水口(井),泄水孔未封闭。
问题六:室外消火栓给水不设供水泵,仅储存用水,设室外消火栓代替取水口(井),数量不满足室外消防用水量要求。
问题七:取水口(井)设置止回阀。
◆标准条文
《建筑防火通用规范》 GB55037-2022 ( 2023-06-01 实施)
3.4.4 供消防车取水的天然水源和消防水池应设置消防车道,天然水源和消防水池的最低水位应满足消防车可靠取水的要求。
《消防设施通用规范》 GB55036-2022 ( 2023-03-01 实施)
3.0.7 消防水源应符合下列规定:
???? 3 供消防车取水的消防水池和用作消防水源的天然水体、水井或人工水池、水塔等,应采取保障消防车安全取水与通行的技术措施,消防车取水的最大吸水高度应满足消防车可靠吸水的要求。
《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014
4.3.7 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定:
????1 消防水池应设置取水口 ( 井 ) ,且吸水高度不应大于 6.0m ;
????2 取水口 ( 井 ) 与建筑物 ( 水泵房除外 ) 的距离不宜小于 15m ;
????3 取水口 ( 井 ) 与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于 40m ;
????4 取水口 ( 井 ) 与液化石油气储罐的距离不宜小于 60m ,当采取防止辐射热保护措施时,可为 40m 。
7.2.6 市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通,并应符合下列规定:
????1 市政消火栓距路边不宜小于 0.5m ,并不应大于 2.0m ;
????2 市政消火栓距建筑外墙或外墙边缘不宜小于 5.0m ;
????3 市政消火栓应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。
◆设计探讨
消防车取水可分为两类,一类是从有压水源取水,比如消防水鹤及室外消火栓(不低于 0.1MPa ),一类是从无压水源取水,比如地下消防水池、河道等天然水源。
消防水鹤由消防车顶部加水;用室外消火栓加水时,将水带分别与室外消火栓及消防车补水口连接,打开阀门即可。
消防水鹤补水
室外消火栓补水
消防车从无压水源取水时,需用车载消防泵接吸水管(可承受负压),吸水管另一端接滤水器,滤水器淹没在水源液面以下,启动真空泵给管路及水泵充水,充水后启动水泵取水。
《消防吸水胶管》 GB6969-2005 规定了消防车吸水胶管性能。胶管标准长度 2m 、 3m 、 4m ,管径 DN100 、 DN125 、 DN150 ,接口分内扣式、卡式、螺纹式。
《消防车 第 2 部分:水罐消防车》 GB7956.2-2014 规定吸水管长度不应小于 8m 。
通常消防车配置 4 根 2m 长(或 2 根 4m 长)的消防吸水胶管,接口为内扣式。
《消防车第 2 部分:水罐消防车》 GB7956.2-2014 规定在大气压力 101kPa 、水温 20 ℃下时,最大吸深不应小于 7m 。
消防车有时也会用车载泵从室外消火栓取水,室外消火栓为有压水源,可以保证水泵及吸水管自灌充水,无需用真空泵引水。
问题一 :室外消火栓系统是消防车的取水水源, 储存室外消防用水的消防水池应设置取水口(井),不设取水口(井)违反规范规定。
问题二 :消防车配置吸水管仅 8m 长, 取水口(井)设置位置及最低有效水位应保证 8m 吸水管可以取用全部消防水量。
问题三 :吸水高度不大于 6m ,指消防车车载消防泵距最低有效水位高差。车载消防泵距地面高差按 1m 计,最低有效水位距消防车停靠地面高差最大为 5m 。以上高度均指在一个标准大气压力下, 高海拔地区实际气压会低于标准大气压力,需要根据气压值计算调整。 气压可按每升高 1000m 降低 1m 水柱( 10kPa ),或按当地气象参数(见常用室外气象参数)。下表为四川省海拔高度与消防水池最低水位关系供参考。
注:摘自四川省公安消防总队关于印发《四川省民用建筑消防水池设计的补充技术措施》的通知(公厅消发〔 2011 〕 319 号)。
问题四 :设置在建筑内的消防水池,当利用建筑首层结构楼板做顶盖时,消防水池最高有效水位会比较高,室内外又有高差(建筑正负零与取水口处消防车停靠地面之间的高差),导致消防车取水口(井)内液位高于当地最大冻深,特别是东北地区及高海拔地区(山区)。 取水口(井)内液位应低于当地最大冻土深度并采用保温井口;取水口(井)内液位高于当地最大冻土深度时,应设置电伴热并采用保温井口。
问题五 :《室外消火栓》 GB4452-2011 中规定室外消火栓应装有自动排放余水装置(泄水孔),泄水孔在 0.1MPa 压力下工作不漏水。自动排放余水装置由密封球、复位弹簧组成。在高水压时,密封球挤压复位弹簧,形成密封状态,不漏水;在低水压时(无水时),复位弹簧推动密封球复位,形成非密封状态,可泄水。室外消火栓在负压时,泄水孔漏气。 地下消防水池如果采用室外消火栓作为取水口,必须将泄水孔封闭(同时需注意防冻措施,可改为手动泄水阀),否则无法通过真空泵引水。地上消防水池如果采用室外消火栓作为取水口,最低有效水位满足车载消防泵自灌充水时(距地面 1.0m ),室外消火栓泄水孔可不封闭,不满足时则同样需要封闭(同时需注意防冻措施)。
问题六 : 消防水池储存室外消火栓系统用水,不设供水泵,仅设置取水用室外消火栓时,一个室外消火栓只能连接一台消防车,一个消火栓的供水量按 15L/s 计,按室外消火栓系统设计流量计算所需设置室外消火栓个数,每格(座)水池室外消火栓个数均应满足总水量要求。对于负压取水的消防水池,每个消火栓的管道均应单独接至消防水池,不应共用管道(共用管道难以确保负压引水)。
问题七 :地下消防水池,取水口设置止回阀,增加了吸水管阻力,最大吸水高度需核减止回阀阻力。此种为错误设计, 为了确保安全取水,取水管应减少一切非必要的阻力损失。
问题八 :取水口(井)相关图集做法中的管径有 DN600 、 DN400 ,消防车吸水管可以直接插入吸水。仅设置 DN100 ( DN150 )管道,不明确接口要求,消防车吸水管无法与之连接取水。 消防水池可设计 DN150 的管道,并设置 DN150 内扣式消防接口供消防车吸水,接口应符合《消防接口》 GB12514 相关要求。