一个小区内的消防水池里面的水量究竟怎么算?
lovelynkf
lovelynkf Lv.5
2009年09月17日 17:10:19
只看楼主

现在就是不清楚究竟是把每栋楼的室内外消防用水量叠加还是只取其中一个最大的另外加自喷量。我知道水池内消防水量是2小时,自喷是一小时,但自喷的量是怎么定出来的呢?

现在就是不清楚究竟是把每栋楼的室内外消防用水量叠加还是只取其中一个最大的另外加自喷量。我知道水池内消防水量是2小时,自喷是一小时,但自喷的量是怎么定出来的呢?
免费打赏
running_191982
2009年09月17日 17:14:41
2楼
自喷的流量是算出来的啊!丙类车间的话,火灾时间要按3小时计算的!成组布置的话,规范上讲,消防用水量按较大的相邻2座考虑。
平时都只有按最大的一栋考虑,好像都错了?:(
回复
lovelynkf
2009年09月17日 17:46:31
3楼
我们之前做过的一个小区,一期只做4栋楼,但消防水池要900m³,不知道是怎么弄出来的?有一个地下车库
回复