消防水池补水水量计算的讨论
sorry222
sorry222 Lv.8
2006年03月27日 18:20:40
只看楼主

在市政水压给定,以及其他外网条件和进水管路清楚的条件下。以水箱为水源做模型进行讨论。见附图“水箱和其他简单管路”由于在word编辑困难,所以我都是在cad里编辑的,以图片附件形式出现,一次贴只能一个图片,

在市政水压给定,以及其他外网条件和进水管路清楚的条件下。以水箱为水源做模型进行讨论。见附图“水箱和其他简单管路”
由于在word编辑困难,所以我都是在cad里编辑的,以图片附件形式出现,一次贴只能一个图片,

1143454830415.jpg

免费打赏
sorry222
2006年03月27日 18:21:57
2楼
上图中,水箱为水源,右下侧为消防水池
下图解释讨论的第一部分。
回复
sorry222
2006年03月27日 18:22:39
3楼
第二部分和结论。
回复
sorry222
2006年03月27日 18:54:32
4楼
以上,在给消防水池补水的时候,知道水所流经各个管路特点,主要计算其水头损失。
但是在工程上,要想知道每段管路详细情况很困难,所以很多人都是估。
以上讨论很大情况下是在较理想条件下进行的,有不妥之处欢迎大家批评指正/
相关帖http://co.163.com/forum/content/1666_198846_1.htm
回复
sorry222
2006年03月27日 19:16:51
5楼
1.两路进水要来自不同的市政管路,即:市政为环状管网,若一条市政管道检修,补水从另外一个市政补进。
2.当地要有两个配水厂同时向该地区供水,赶上水厂检修,补水从另一个水厂供给。
3.当生活用水高峰时候,这个时候水压计算补水量才是最不利的
4.补水管非塑料的,且要有两条。
以上是消防水池火灾补水的条件 。
回复
sorry222
2006年03月27日 19:21:08
6楼
给排水技术措施7.4.3,当城市自来水管网压力资料不全时候,补水量可按管径小的一条计算,流速取1m/s。这样计算下来,150的管一小时补水量为63T。
我认为有些保守。
在相关帖子里看到以下信息:
消防技术与产品信息(2002.9)中有过文章dn150管在市政给水管网压力为0.10mpa时流量为37L/S
0.15mpa时流量为46L/S 。
这个推导公式咱没看过,但是从计算结果来看,dn150的管在10米的压头下流速为2.09m/s,
在20米的压头下流速为2.6m/s还是比较理想的。
回复
applan
2006年03月27日 20:37:09
7楼

呵呵,要是按照你的这四条内容,岂不是没有补水量了?
后三个条件似乎有点那个什么了...
条件来源有依据不?sorry友。

回复
sorry222
2006年03月27日 21:00:53
8楼
回复
applan
2006年03月28日 20:44:33
9楼

还请sorry222兄指点。
回复
applan
2006年03月28日 21:11:00
10楼
低规:8.3.4条纹解释:
在火灾情况下能确保连续送水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量。确保连续送水的条件为:
A.消防水池有二条补水管,且分别从环状管网的不同管段取水。其补水量按最不利情况计算。例如有两条进水管,按管径较小的补水管计算。如果水压不同时,按补水量较小的补水管计算。
低规:8.3.1条纹解释:
第8.3.1条 提出消防给水管道的布置要求。
一、环状管网水流四通八达,供水安全可靠,因此消防给水管道应采用环状给水管道。但在建设的初期输水干管要一次形成环状管道有时有困难,允许采用枝状,但应考虑今后有形成环状的可能。当消防用水量较少,为节约投资亦可采用枝状管道。因此规定消防用水量少于15L/s时,可采用枝状给水管道。
二、为确保环状给水管道的水源,因此规定环状管网输水管不应少于两条。当输水管检修时,仍应能供应生产、生活和消防用水。为保证消防基本安全,本规范规定,当其中一条输水管发生故障时,其余的输水管仍应能通过消防用水总量
由此个人认为,只要市政环状供水的;
进水安全的最低限度就是,自来水公司同意两条进水管,就满足了大家常讲的两路进水。
即可作为补水条件。
对于高层建筑,高规7.4.1的最低限度:接市政环状供水两条进水管(管径、水压满足条件下);
即可不用设置室外消防水量。
当然,两条进水管的优先还是考虑高规7.4.1列举的。
回复
a-meng09
2006年03月30日 10:43:27
11楼
“给排水技术措施7.4.3,当城市自来水管网压力资料不全时候,补水量可按管径小的一条计算,流速取1m/s”倾向这种,考虑得没有那么复杂
回复