消防水池补水水量计算的讨论
sorry222
sorry222 Lv.8
2006年03月27日 18:20:40
只看楼主

在市政水压给定,以及其他外网条件和进水管路清楚的条件下。以水箱为水源做模型进行讨论。见附图“水箱和其他简单管路”由于在word编辑困难,所以我都是在cad里编辑的,以图片附件形式出现,一次贴只能一个图片,

在市政水压给定,以及其他外网条件和进水管路清楚的条件下。以水箱为水源做模型进行讨论。见附图“水箱和其他简单管路”
由于在word编辑困难,所以我都是在cad里编辑的,以图片附件形式出现,一次贴只能一个图片,

1143454830415.jpg

免费打赏
sorry222
2006年03月31日 10:59:18
12楼
我认为在一个大城市,自来水管网基础比较好的情况下,要求以上四个条件是不为过的。
如果在一个小城镇,就一个水厂,经济实力还比较落后的情况下,条件可以适当放宽。
回复
censhiyi
2006年03月31日 11:16:27
13楼
谢谢楼主,跟着你混,可以学到不少东西哦,呵呵
回复
shibushi1983
2006年04月02日 14:19:58
14楼
有点意思,长了见识
回复
志雄
2006年04月02日 21:51:26
15楼
这种条件基本不可能有
回复
linyong64
2006年04月03日 15:34:51
16楼
1,当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;
2,当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的应满足火灾延续时间内室内消防用水量的不足部分之和的要求;
3,当室外给水管网不仅能保证室外消防用水量,而且在火灾延续时间内还能连续向消防水池补充水时,消防水池的有效容量应为室内消防用水量减去火灾延续时间内向消防水池连续补水的水量。
回复
ctz
2006年04月28日 00:01:11
17楼
越来越接近真理了!
回复
yongping23332
2009年01月22日 18:58:17
18楼
1.两路进水要来自不同的市政管路,即:市政为环状管网,若一条市政管道检修,补水从另外一个市政补进。
2.当地要有两个配水厂同时向该地区供水,赶上水厂检修,补水从另一个水厂供给。
3.当生活用水高峰时候,这个时候水压计算补水量才是最不利的
4.补水管非塑料的,且要有两条。
以上是消防水池火灾补水的条件 。
回复
huxkv
2009年01月23日 11:07:14
19楼

同意,楼主理解有误
回复
南极洲
2009年02月23日 22:34:35
20楼
这个问题一直没有钻研。看看楼主的算法呢
回复
xiaohui875
2009年02月24日 11:16:19
21楼
补水量计算的似乎问题不大,按照公式算是可以的

但是也要先满足5楼哥们提到的条件啊

你没有水了拿什么水补
回复

相关推荐

APP内打开