消防水池、高位消防水池、消防防水池设置图要点!
带带大师兄120
2023年08月31日 17:44:12
只看楼主

一、消防水池(★★★) 内容 设置要求 助记 专用 消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施 生消分离 有效容积 1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50

一、消防水池(★★★)


内容

设置要求

助记

专用

消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不作他用的技术措施

生消分离

有效容积

1.消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于100m?,当仅设有消火栓系统时不应小于50m?

2.建筑群共用消防水池时,容积应按消防用水量最大一栋建筑物计算

牢记数据计算参考

分隔设置

消防水池总蓄水有效容积>500m?,宜设两格能独立使用的消防水池;当>1000m?时,应设置能独立使用的两座消防水池。并应设置满足最低有效水位和消防给水设计流量要求的连通管

两格500两座1000

补水

消防水池的补水时间不宜大于48h,但当消防水池有效总容积>2000m?,补水时间不应大于96h

两天补齐太大四天

管径

消防水池进水管管径应经计算确定,且不应小于DN100

≥100

储水安全

1消防水池的出水管应保证消防水池的有效容积能被全部利用

2 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位 

3消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水 

全部利用显示报警

排水安全


二、高位消防水池


内容

要求

供水管

除可一路消防供水的建筑物外,向高位消防水池供水的给水管不应少于两条

有效容积

当高层民用建筑采用高位消防水池供水的高压消防给水系统时,储存室内消防用水量确有困难,但火灾时补水可靠,其总有效容积不应小于室内消防用水量的50%

分隔设置

总有效容积大于200m?时,宜设置有效容积相等且可独立使用的两格;当建筑高度大于100m时应设置独立的两座。每格或座应有一条独立的出水管向消防给水系统供水

防火分隔

设置在建筑物内时,应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板与其他部位隔开,并应设甲级防火门;且消防水池及其支承框架与建筑构件应连接牢固


三 、消防防水池设置图(★★)


图片


巩固练习






1.下列关于消防水池设置要求的说法,错误的是(  )。
A.当市政给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求
B.当市政给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量要求
C.在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可以减去火灾延续时间内补充的水量,消防水池的补水时间不宜超过48h
D.对于消防水池,当消防用水与其他用水合用时,应有保证消防用水不被他用的技术措施

【解析】B
当市政给水管网不能保证室外消防给水设计流量时,消防水池的有效容积应满足在火灾延续时间内建(构)筑物室内消防用水量和室外消防用水不足部分之和的要求。

2.下列关于消防水池的设置要求,说法正确的有(  )。
A.火灾延续时间内的连续补水流量应按消防水池最不利进水管供水量计算
B.消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置,同时应有最高和最低报警水位
C.仅设有消火栓系统时,消防水池的有效容积不应小于l50m?
D.消防水池进水管管径应计算确定,且不应小于DN100
E.高位消防水池的最低有效水位应能满足其所服务的水灭火设施所需的工作压力和流量

【解析】ABDE
当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时,消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于l00m?;当仅设有消火栓系统时,不应小于50m?。

shilaoqi
2023年08月31日 17:53:55
2楼

谢谢楼主的分享!

回复

相关推荐

APP内打开