地下消防水池什么情况需要设置室外取水口?
淡定的甜瓜
2023年09月11日 10:11:03
只看楼主

设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。 那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明 一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。

设置在地下室的消防水池当储存了室外消防用水时,则需要设置消防取水口。
那么什么情况下,消防水池需要储存室外消防用水呢?下面分两种情况进行说明
一、当建筑室外消火栓采用市政供水时,但市政供水不能满足两路供水(可采用一路供水的建筑除外)时,则需要另外设置消防水池储存室外消防用水,一般把这部分室外消防用水设置在与室内消防用水共用的地下消防水池,此时,这个地下消防水池则需要设置室外取水口。
二、当建筑室外消火栓采用临时高压消防给水系统时,也就是设置消防水池及消防加压泵进行供水,这个消防水池也一般与室内消防用水共用地下消防水池,当然也可以单独设置一个消防水池,该地下消防水池也需要设置室外取水口。简单的说,若当室外消火栓由消防水泵供水时,则为该消防水泵提供水源的消防水池就需要设置室外取水口。