地下消防水池与主体结构的链接做法
lee1301
lee1301 Lv.4
2014年09月04日 08:46:20
只看楼主

15层的框剪结构,有一层地下室,252立方的消防水池放在地下室中。请教各位大神们, 消防水池是与主体结构脱开做好呢还是可以采用主体结构的地下室外墙作为水池的混凝土墙?另外,本工程采用平板式筏形基础,消防水池的荷载要考虑吗?怎么样才能把荷载导算到基础的相关计算里面呢?

15层的框剪结构,有一层地下室,252立方的消防水池放在地下室中。请教各位大神们, 消防水池是与主体结构脱开做好呢还是可以采用主体结构的地下室外墙作为水池的混凝土墙?另外,本工程采用平板式筏形基础,消防水池的荷载要考虑吗?怎么样才能把荷载导算到基础的相关计算里面呢?
sjhewei
2014年09月04日 14:00:04
3楼
可以不与主体结构分开。要考虑消防水池的荷载。
回复
likemaria
2014年09月10日 17:34:32
4楼
可以用地下室的墙体,要计算水压力,一般都够,平板式筏板成点水没有问题吧
回复
guoyong1798
2014年09月11日 08:52:47
5楼
pkpm可以布置局部筏板荷载
回复
cfwjxt
2014年09月11日 09:11:41
6楼
1、能脱开的尽量脱开;
2、不能脱开的,主体剪力墙应考虑水压力及加厚保护层厚度及其防裂措施。
回复
耕者有其田
2014年09月19日 22:20:28
7楼
我们院里貌似是用本来剪力墙作为消防水池挡墙的一部分了的
回复
ccd1612
2014年09月19日 23:15:58
8楼
可以不与主体结构分开。要考虑消防水池的荷载。
回复
lihong520555
2014年10月14日 17:33:56
9楼
一般要求脱开做,省图要提,消防水池独立抗震
回复
aysmh
2014年11月14日 17:52:34
10楼

可以不与主体结构分开。要考虑消防水池的荷载。
回复
kv123
2014年11月14日 18:08:37
11楼


地下室消防水池独立抗震?哪个审图的教你的?
回复
lihong520555
2014年11月17日 17:54:08
12楼
kv123 发表于 2014-11-14 18:08 地下室消防水池独立抗震?哪个审图的教你的?规范没有强制要求,但是我做的一个项目,专家就提了,独立开后地震消防水池不容易开裂,人家说的有道理
回复

相关推荐

APP内打开