地下消防水池承重设计要求
ybfq08
ybfq08 Lv.2
2015年10月24日 16:01:58
只看楼主

各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.现在设计方给我司设计的方案如下:1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么

各位老大, 我司现在规格建设一个地下消防水池,长度为9米,宽度为7米.
现在设计方给我司设计的方案如下:
1、主要结构,消防水池池壁厚为:20cm,用C30钢筋砼浇筑后做防水处理。池底:底层为10CM厚水泥石渣垫层,中间层:10CM厚C20砼,池底面层:40CM厚C30钢筋砼浇筑后做防水处理。水池盖板:20CM厚C30钢筋砼。每平方米承重为2.5吨;

我司要求,消防水池上方我司有4台货车需要停放(暂定位空车10T),那么
1、该设计的消防水池盖板的厚度是否能承受?
2、设计上说每平方米承重2.5T,那么我10T的货车停放能否承重?
3、如果货柜车(载货,重量暂定位25T),那么开过去能否承重?
4、水池的池壁厚度,池底是否符合要求?
5、此水池是否需要四面及中间设计独立立柱??
以上请各位领导解答,谢谢!
飞鱼
2015年10月25日 22:57:53
2楼
这个应该要问结构专业较好,对结构专业来说应该容易解决
回复
慈悲
2015年10月26日 10:27:35
3楼
非常好的考虑
回复

相关推荐

APP内打开