半地下式消防水池放空探讨
whzheng
whzheng Lv.7
2015年08月25日 11:11:03
只看楼主

最近有个气化站的消防设计,消防水量Q=55L/s,设置的半地下式消防水池,水池容积1155m3,分成2格设置,泵房也采用的半地下式泵房。对于消防水池的放空措施有点疑问。《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974-2014)第4.3.9-1消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。条文解释:消防水池溢流和排水采用间接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水。消防水泵与站区内的消防环网相连,

最近有个气化站的消防设计,消防水量Q=55L/s,设置的半地下式消防水池,水池容积1155m3,分成2格设置,泵房也采用的半地下式泵房。对于消防水池的放空措施有点疑问。 消防给水及消火栓系统技术规范》( GB 50974-2014)第4.3.9-1 消防水池应设置溢流水管和排水设施,并应采用间接排水。条文解释:消防水池溢流和排水采用间接排水的目的是防止污水倒灌污染消防水池内的水。
消防水泵与站区内的消防环网相连,问是否在对消防水池单进行排空检修时,是否能使用开启一台消防水泵,经消防管网,室外消火栓(开启)进行排水,水排至站区雨水沟内。

方源
2015年08月25日 11:29:45
2楼
表示路过学习了
回复
whzheng
2015年08月26日 15:31:53
3楼
:o:o:o:o:o:o
回复
jpslau
2015年08月26日 19:21:49
4楼
排空检修不能用消防泵,可在吸水井设置移动潜水泵,溢流参考钢筋混凝土蓄水池标准图集做溢流井,另容积大于1000m3要分成2座,不是2格。
回复
whzheng
2015年08月27日 09:21:35
5楼
jpslau 发表于 2015-8-26 19:21 排空检修不能用消防泵,可在吸水井设置移动潜水泵,溢流参考钢筋混凝土蓄水池标准图集做溢流井,另容积大于 …非常感谢!我消防水池是共壁修建的两座消防水池,旁设有最低有效水位的连通管,阀门设在阀井内。2座消防水池是各设一台移动潜水泵,还是共用(需要进行排空时,将水泵放入吸水井,不用时将潜水泵取出,存放)?消防水池排空有没时间限制,多长时间排空合适?请您指教。
回复
jpslau
2015年08月27日 21:32:40
6楼
whzheng 发表于 2015-8-27 09:21 非常感谢!我消防水池是共壁修建的两座消防水池,旁设有最低有效水位的连通管,阀门设在阀井内。2座消防水 …根据消规宣贯和实施后的审图中心意见,共壁修建是2格,不共壁才是2座。移动潜水泵可共用,用时放入,不用存放在仓库,排空时间一般按不大于12h考虑。
回复
这些花
2015年08月27日 23:23:27
7楼
瀛︿範浜嗭紒
回复
co1431913278679
2015年08月28日 08:45:39
8楼
学习!!!!!!!
回复

相关推荐

APP内打开