高层地下室消防水池如何设计?
aimhero
aimhero Lv.5
2016年06月06日 09:08:12
只看楼主

30多米高的框架 地下室有个240立方的消防水池,是建在模型里好,还是把这部分拿出去设计,施工的时候再一起施工

30多米高的框架 地下室有个240立方的消防水池,是建在模型里好,还是把这部分拿出去设计,施工的时候再一起施工

免费打赏
blessing
2016年06月06日 10:10:32
2楼
直接在模型里面考虑,还是框架结构。墙体配筋需要重点再补充核算下。
回复
洞房不败之玉女
2016年06月06日 11:18:45
3楼
当然拿出来单独设计啊?PKPM不会算这些乱七八糟哦东西的
回复
洞房不败之玉女
2016年06月06日 11:19:29
4楼
消防水池和地下室外墙差不多。蛮简单的
回复
骑木桶的飞人
2016年06月06日 14:29:40
5楼
考虑轴力的时候合并计算,如果是上部配筋和指标就不用,毕竟嵌固端是在一层处
回复
aimhero
2016年06月07日 23:50:11
6楼
洞房不败之玉女 发表于 2016-6-6 11:19 消防水池和地下室外墙差不多。蛮简单的我直接在模型里建立了,现在墙有些问题,不知怎么弄?http://bbs.co188.com/thread-9255377-1-1.html
回复
aimhero
2016年06月07日 23:50:26
7楼
blessing 发表于 2016-6-6 10:10 直接在模型里面考虑,还是框架结构。墙体配筋需要重点再补充核算下。我直接在模型里建立了,现在墙有些问题,不知怎么弄?http://bbs.co188.com/thread-9255377-1-1.html
回复
洞房不败之玉女
2016年06月08日 17:08:12
8楼
aimhero 发表于 2016-6-7 23:50 我直接在模型里建立了,现在墙有些问题,不知怎么弄?http://bbs.co188.com/thread-9255377-1-1.html建进去也没事,反正计算结果也不能用。墙要自己算的。
回复
dfagegadg
2016年06月08日 20:49:06
9楼
不要计算啊啊。啊
回复
o如梦无痕o
2016年06月09日 12:31:44
10楼
你肯定要建模进去的啊 要不那部分荷载如何考虑
你计算基础不是就少荷载了么
如果是筏板基础 地下室外墙按混凝土墙建模
如果是独立基础或者桩基础
那外墙按梁建模。
消防水池底板按防水板模型考虑
回复
dfagegadg
2016年06月10日 11:21:44
11楼
建筑业江河日下,奉劝楼主转行。
回复

相关推荐