高层建筑剪力墙从地下室开始出现贯穿性裂缝
孤独的小a
2017年08月26日 19:56:46
只看楼主

今天发现剪力墙从地下室开始到现在刚拆完模板的19层,在外墙一个框架柱两侧都出现贯穿性裂缝,还有12层没施工,基础是混凝土灌注桩的,请问这个是不是因为地基沉降导致的,会不会影响结构,因为是外墙,可能会影响到防水和保温的问题,有没有什么解决办法,还有如果继续往上施工的话,有没有什么可以避免继续产生裂缝的措施,有没厉害大神的帮我想想办法,谢谢了

今天发现剪力墙从地下室开始到现在刚拆完模板的19层,在外墙一个框架柱两侧都出现贯穿性裂缝,还有12层没施工,基础是混凝土灌注桩的,请问这个是不是因为地基沉降导致的,会不会影响结构,因为是外墙,可能会影响到防水和保温的问题,有没有什么解决办法,还有如果继续往上施工的话,有没有什么可以避免继续产生裂缝的措施,有没厉害大神的帮我想想办法,谢谢了
免费打赏
blessing
2017年08月28日 09:24:13
3楼
问题很大,19层都出现问题了.这大裂缝出现了,保温和防水才不是主要的,安全性才是大问题
回复
小沈08
2017年08月28日 11:18:43
4楼
心真大、、、、、、、、、、、、、、
回复
龙枪虎豹骑
2017年08月29日 09:15:03
5楼
那是不是一到十九都有了
回复
神奇语
2017年08月29日 16:31:48
6楼
要紧哦。需要加固。。。
回复
antiy0
2017年09月25日 10:31:20
7楼
框架柱截面是不是比较大?如果沉降观测没问题的话建议加强养护。
回复
xxm1224
2017年09月25日 11:06:40
8楼
填充墙体与框架柱的拉结钢筋做了吧
回复