小区的清水池当中贮存的消防用水部分采取什么样的措施防止他用?若采用某些控制设备如遥控浮球阀或者电子报警阀来控制最低水位,那么这些设备的工作原理或者说是如何控制水位的呢?如果有什么其他的方法请详细说明.小弟是一地道的菜鸟请各大虾耐心解释,区区10分送上请笑纳.
小区的清水池当中贮存的消防用水部分采取什么样的措施防止他用?若采用某些控制设备如遥控浮球阀或者电子报警阀来控制最低水位,那么这些设备的工作原理或者说是如何控制水位的呢?如果有什么其他的方法请详细说明.
小弟是一地道的菜鸟请各大虾耐心解释,区区10分送上请笑纳.
2楼
虹吸破坏等,好像我们的课本、给排水技术措施上都有这些方法吧,你去看看书吧!
回复
3楼
可以在你的水泵吸入管消防水位处开一个直径2 ~5cm的小孔,当池中水位下降到小孔处时水泵吸入口虹吸破坏,水泵无法抽水,这时水池进水管继续进水,从而保证了消防水位不被使用,同时池中水也很新鲜。
回复
4楼
控制水为位有好多种方法,我建议你多看一些自动化控制方面的书籍,很好制作的
回复
5楼
将消防水位设计为生活最低水位,利用水位控制阀,到此水位线,水池进水就可以了
回复
6楼
支持
回复
7楼
顶一个!
回复
8楼
就是这个啦
你可以参考技术措施上的200页的方法
回复
9楼
液位自动控制来防止消防水他用的具体原理属自控方面的问题。你只需提要求:设5个水位点,最上面是高限越位报警,往下依次是高位停止进水,低位停止给水泵,低位停止消防泵,低限越位报警。
回复
10楼
1. 吸水管的标高控制,比如说其他用水的吸水管设置在消防水位以上。
2. 吸水管和消防水泵在同一水位,但是其他用途的吸水管在消防最高水位处设置虹吸破坏,同上;
3. 采用隔强分开,
哈哈
仅供参考
回复
11楼
方法有好多阿,简单点的就是楼所说的,也是教科书写的阿,还有我曾经看到在水池内作隔板的。但是那样的话水质会受影响,再就是电动阀门拉,这个很简单的,你不要空想,可以画张草图看看阿
回复