单体的高层,消防水池只做室内消防水量的可以么?
hongda6
hongda6 Lv.2
2006年09月04日 09:53:43
只看楼主

小高层12层的,要是室内与室外消防水量都考虑,水池体积较大,则地下室内布局不好做消防水池

小高层

12层的,要是室内与室外消防水量都考虑,水池体积较大,则地下室内布局不好做消防水池
免费打赏
qiweijie000
2006年09月04日 10:53:47
2楼
只要市政管网能满足室外消防水量,并有两路进水,消防水池可不考虑室外消防水量。
回复
zhaochunwei
2006年09月16日 09:47:44
3楼

是不是一定要有两路进水呢???
回复