18层二类商住楼(一楼商铺,上面是住宅),建筑高度58米,建筑面积共12万平方,总共有四幢,最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?(20L/S、30L/S、40L/S),谢谢!!!

18层二类商住楼(一楼商铺,上面是住宅),建筑高度58米,建筑面积共12万平方,总共有四幢,最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量如何取?(20L/S、30L/S、40L/S),谢谢!!!
免费打赏
owens
2007年09月13日 22:35:26
2楼
一类建筑?二类建筑?建筑高度是多少?
估计应为一类建筑,那么关键取决于建筑高度,大于50m,40L/s,小于50m,30L/s。
回复
nmgbtfyq
2007年09月14日 14:46:57
3楼
二类商住楼
室内消火栓用水量30L/S
消防水池的容积可以 根据GB50016-2006第8.6.2执行
回复
ljj_beyond
2007年09月14日 16:41:47
4楼
底层是商场,还得加上自动喷淋设计流量 中危险等级Ⅰ级16L/s,加上一类高层室内消火栓用水量30L/s.另外还得考虑室外给水流量是否满足30L/s室外消防用水量.综合以上3者考虑消防水池容积.
回复
zgcumt
2007年09月14日 18:04:59
5楼
最大一幢为四个单元,每个单元两梯六户。要计算消防水池的容积,室内消火栓用水量40
回复
spring762
2007年09月15日 12:04:18
6楼



建筑类别:一类商住高层;
消防用水量:室内消火栓用水量40L/s,室外用水量30L/s,还要做自动喷水系统,按ljj_beyond的说法自动喷淋设计流量 中危险等级Ⅰ级16L/s,但根据经验个人认为这样类型的自动喷水系统的用水量去20L/s是比较的保险的。
综合以上3者考虑消防水池有效容积取360立方。
回复
xinxin623312
2007年09月15日 22:07:35
7楼
在该建筑没有明确低层商铺面积是否大于300m2,若大于按尚住楼计算,若不大于按住宅设计,设计流量为室内20,室外15l/s,商铺可不做自喷,火灾延续时间为两小时,消防水池容积为360立方.
回复