大家好~我是一个刚做设计的,对水电这一块不太了解。我有几个问题,一、我看了建筑的防火规范上写到在什么情况下要设消防水池和水泵,但是具体要设多少吨水都是要我们去查相关规范,我没找到~所以想问一下是在哪找的?二、在地下室设置风机房、配电房、消防水池、水泵房、空调机房、发电机房的时候是否规定有哪些房间必须是相邻设置的或者说是上下一定要对齐的(比如水池边上是泵房之类的)?并且要开什么样的预留洞口(比如一些检修口、管道口什么的)?请大家帮我据具体解答一下~~谢谢~~
大家好~我是一个刚做设计的,对水电这一块不太了解。我有几个问题,一、我看了建筑的防火规范上写到在什么情况下要设消防水池和水泵,但是具体要设多少吨水都是要我们去查相关规范,我没找到~所以想问一下是在哪找的?二、在地下室设置风机房、配电房、消防水池、水泵房、空调机房、发电机房的时候是否规定有哪些房间必须是相邻设置的或者说是上下一定要对齐的(比如水池边上是泵房之类的)?并且要开什么样的预留洞口(比如一些检修口、管道口什么的)?请大家帮我据具体解答一下~~谢谢~~
2楼
可能问的问题都是没什么计算含量的~~但是还是希望能有人帮忙解答一下~~~
回复
3楼
09措施可以找来好好学习学习,很不错的
回复
4楼
《建筑设计防火规范》
水池的储水量是根据建筑类型、火灾延续时间计算出来的。
回复
5楼
根据建筑物类型选择室内消火栓用水量x1 用水时间t1;自动喷水灭火系统用水量x2,用水时间t2;其他的可能同时使用的室内消防用水量x3 用水时间t3;如果市政给水不满足室外消火栓用水量,还要加上一部分室外消火栓用水量,但是除非在偏远的没有市政给水的地方,一般不加室外消火栓用水量。消防水池有效容积就是=x1*t1 + x2*t2 + x3*t3
回复
6楼
同问同问,等待回答,大虾请帮忙,谢谢!!!!!!!!!!!
回复
7楼
楼主把水电并排做一块 不是建筑就是结构的,再看楼主说的孔洞,预留等字样 楼主应该是做结构的。应该是毕业不久的
给排水技术措施这本书很详细。
1.建筑给排水规范有。消防水池就是储存不够的消防水量,最好买一本给排水设计计算这本书看。36块钱建工出版的
2.水池靠近泵房这是建筑考虑的问题。你是做结构的,穿了剪力墙不应该问你吗
回复
8楼
根据
<建筑设计防火规范>
的要求计算消防水池和消防水泵的大小.至于房间的问题以流程最方便最准.
建筑设计防火规范>
回复