LNG灌区消防水量、水池决定!
空01
Lv.9
2007年03月14日 10:30:23
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
想问问2个100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌区,消防用水量是多少,水池要多大?按GB50028-2006来算
想问问2个100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌区,消防用水量是多少,水池要多大?
按GB50028-2006来算
空01
2007年03月14日 10:35:13
2楼
我是这样算的水量=固定喷淋+水枪=0.15L/S.M2*200M2*1.5=45L/S+30L/S=75L/S-----200M2为一个灌表面积,,,水池=75L/S*3600*6h-补水量
回复
crimeyang
2007年03月21日 11:48:10
3楼
这是给排水的问题
没人回答是不是不够全面
问题啊
回复
空01
2007年03月22日 08:48:18
4楼
晕,那哪不全面了啊!?要什么条件啊!@?
回复
相关推荐
消防给水系统中的动压和静压是怎么回事?
建筑资料库
2024-05-13 16:30:56
GB 17945-2024 消防应急照明和疏散指示系统
照明工程
2024-05-13 10:56:08
暖通专业消防设计常见错误24例
暖通资料库
2024-05-11 11:17:58
三亚市消防风机不得使用双速风机
通风排烟
2024-05-11 11:13:52
总结|各类消防设备离墙距离
建筑消防给水
2024-05-11 10:17:53
从开工到竣工消防验收资料清单汇总,值得收藏!
工程项目管理
2024-05-11 09:50:30
气体灭火系统保护区两个火灾报警信号动作时需要联动保护区外的消防设备吗?
建筑消防给水
2024-05-11 09:40:52
消防安全评估类型有哪些,消防安全评估包括哪些内容?
给排水资料库
2024-05-10 09:39:39
《消防设施通用规范》与《防排烟标准》条文对比
电气资料库
2024-05-09 11:14:54
电气专业消防验收常见问题解析(二)
防雷减灾
2024-05-09 10:55:38
25个消防喷淋系统安装通病,你得知道!
给排水工程施工
2024-05-09 10:18:48
武汉市建设工程消防验收技术导则-征求意见稿
暖通资料库
2024-05-08 17:34:15
肖飞:无机房消防电梯的配电系统设计探讨
供配电技术
2024-05-08 17:21:08
《消防应急照明和疏散指示系统》GB17945-2024发布,2025年5月1日开始实施!
照明工程
2024-05-08 17:06:31
消防疏散楼梯设计要求是什么?
防雷减灾
2024-05-08 17:06:15
新版《消防应急照明和疏散指示系统》正式发布,2025年5月1日实施!有哪些变化?
照明工程
2024-05-08 17:04:25
消防水池高、低报警水位设计参考
给排水资料库
2024-05-06 14:27:37
消防图纸会审有哪些要点?
给排水资料库
2024-05-06 14:24:11
消防设计要点归纳:机械排烟系统设计要点!
给排水工程施工
2024-05-06 11:37:23
消防应急标志灯功率选择
照明工程
2024-04-30 13:25:18
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开