LNG灌区消防水量、水池决定!
空01
空01 Lv.9
2007年03月14日 10:30:23
只看楼主

想问问2个100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌区,消防用水量是多少,水池要多大?按GB50028-2006来算

想问问2个100立方的(D=3.5O米,H=17米,二灌中心距6米)LNG灌区,消防用水量是多少,水池要多大?
按GB50028-2006来算
空01
2007年03月14日 10:35:13
2楼
我是这样算的水量=固定喷淋+水枪=0.15L/S.M2*200M2*1.5=45L/S+30L/S=75L/S-----200M2为一个灌表面积,,,水池=75L/S*3600*6h-补水量
回复
crimeyang
2007年03月21日 11:48:10
3楼
这是给排水的问题
没人回答是不是不够全面
问题啊
回复
空01
2007年03月22日 08:48:18
4楼
晕,那哪不全面了啊!?要什么条件啊!@?
回复

相关推荐

APP内打开