消防水池高、低报警水位设计参考
淺薄的回憶
2024年05月06日 14:27:37
只看楼主

根据有关规范要求,消防水池的水位应能就地和在消防控制室显示,消防水池应设置高、低水位报警装置,但是具体如何设置高低报警水位,规范却没有进一步明确,以下设计方案可供参考。 最高报警水位——位于最高设计水位和溢流水位之间,一般高于最高设计水位50mm左右。当水池进水阀损坏等原因造成消防水池水位不断升高,报警提醒管理人员及时维修,避免水资源浪费。

低报警水位——一般低于最高设计水位50mm~100mm。当由于管道泄漏或其他原因引起消防水池水位低于最高设计水位时,报警提醒管理人员及时现场查看维修,保证消防水池的有效储存容积。
最低报警水位——可按最低有效水位设定。
建议现场在消防水池就地液位计旁标注各水位,方便运营管理。

免费打赏
tang7925
2024年12月06日 07:45:06
3楼

19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一)P24,有水位图示

回复
tang7925
2024年12月06日 07:48:29
4楼

消防水池水位.jpg

回复
tang7925
2024年12月06日 07:49:44
5楼

消防水池水位通规.jpg

小北京:这个水位解读不太对吧,第2条开头是最高有效水位报警低于最高有效水位,后面又说稍高于最高有效水位,。最低有效水位报警应高于最低有效水位。