GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》 前 言 本文件依据GB/T1.1-2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。 本文件代替GB 17945-2010《消防应急照明和疏散指示系统》,与GB17945-2010相比,除结构调整和编辑性改动外,主要技术变化如下:
GB17945-2024《消防应急照明和疏散指示系统》
b) 更改了系统分类(见4.1,2010年版的4.1)、消防应急灯具分类(见4.2.1,2010年版的4.2);
c) 增加了应急照明集中电源及应急照明配电箱分类(见4.2.2)、应急照明控制器分类(见4.2.3);
d) 更改了系统的自检功能要求(见5.2.4,2010年版的6.2.7);
e) 更改了重复转换性能要求(见5.2.5,2010年版的6.6);
f) 增加了标志要求(见5.3.2);
g) 更改了结构要求(见5.3.3,2010年版的6.15、6.17.5)、爬电距离和电气间隙要求(见5.3.4,2010年版的6.16)、外部接线抗拉扭力要求(见5.3.5,2010年版的6.15.2);
h) 增加了材质要求(见5.3.6),删除了氧指数要求(见2010年版的6.17.5);
i) 更改了接地性能要求(见5.3.7,2010年版的6.2.2);
j) 更改了绝缘性能要求(见5.3.8,2010年版的6.10);
k) 增加了程序和数据存储性能要求(见5.3.9);
l) 更改了主要部件性能要求(见5.3.11,2010年版的6.17);
m) 将“耐压性能”更改为“电气强度试验性能”,修改了性能要求(见5.4.1,2010年版的6.11、7.10);
n) 更改了电压波动试验性能要求(见5.4.2,2010年版的6.7);
v) 更改了应急照明控制器的功能和性能要求(见5.6,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.7);
w) 更改了应急照明集中电源的功能和性能要求(见5.7,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.4);
x) 更改了应急照明配电箱的功能和性能要求(见5.8,2010年版的6.2、6.3.1、6.3.5);
z) 更改了试验样品(见6.1.4,2010年版的7.1.3)、试验程序(见6.1.5,2010年版的7.1.5);
b) 删除了试验项目:充、放电耐久试验(见2010年版的7.7)、冲击试验(见2010年版的7.15);
c) 删除了试验项目:充、放电试验(见2010年版的7.3),将试验内容调整至基本功能试验(见6.10);
d) 更改了标志的要求(见8,2010年版的9)、使用说明书的要求(见9,2010年版的10);
e) 将附录A名称“消防应急照明和疏散指示系统组成”更改为“系统的基本概念”,增加了应急照明控制器、应急照明集中电源、应急照明配电箱分类图,增加了“系统设备的正常工作状态”、“系统的应急启动及复位”、“额定输出功率”、“终止电压”、“蓄电池电源管理单元”、“蓄电池组”、“应急光通量”、“节电光通量”、“灯具光源的应急点亮”资料内容(见附录A);
f) 更改了附录“产品型号”的要求(见附录B,2010年版的附录C);
g) 增加了附录“灯具自检信息存储”的要求(见附录C);
h) 将附录名称“疏散指示标志”更改为“消防应急疏散标志灯具专用疏散指示标志”,更改了标志的要求(见附录D,2010年版的附录B);
i) 删除了附录“密封镉镍、氢镍可充蓄电池”的要求(见2010年版的附录D);
j) 删除了附录“阀控密封式铅酸蓄电池”的要求(见2010年版的附录E);
k) 增加了“疏散专用消防控制室图形显示装置”的要求(见附录E);
l) 更改了附录“研磨轮示意图”的要求(见附录F,2010年版的附录F)。