< > 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s; 貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组:

< <建筑设计防火规范gb50016-2006> >
8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;

貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组:

1.减半且不小于10L/S的条件:有室内消火栓系统以及其他水灭火系统中的一种(主要是喷淋)或数种;
(注:如果室内消火栓保护范围与其他水灭火系统保护范围不一致,(如局部设置水喷雾),这种情况不可减半)。
2.计算消防水池的时候及消火栓选泵的时候均可按折减后的流量计算。

[ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 编辑 ]
免费打赏
不下就上
2010年10月27日 10:35:18
2楼
那468立方米,就是标准答案。
如果不是468的话,直接把考试委员会诉诸于北京西城区法院。
回复
cctv0606
2010年10月27日 11:22:27
3楼
这么简单容易理解的题目,居然也搞得这么复杂~
:L
回复
不下就上
2010年10月27日 14:15:26
4楼

严重不赞成,设消防水泡是自动喷水系统无法满足规范所规定的要求,而用消防水泡代替,和消火栓没关系。

[ 本帖最后由 freeyu 于 2010-10-27 14:18 编辑 ]
回复
wangchengyu2010
2010年10月27日 14:31:51
5楼
感谢楼主 !!!!!!
回复
ziisii
2010年10月27日 20:57:50
6楼
规范的意思是,一个建筑,除了消火栓保护外,还有其他水灭火设施保护(保护范围与消火栓保护的范围相同),此种情况下消火栓用水量可以减少。因为灭火时,除了消火栓外,其他设施也在起灭火作用。此时消火栓负担的灭火任务减轻,用水量减少是有道理的。

[ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-28 08:17 编辑 ]
回复
ziisii
2010年10月28日 08:21:36
7楼


适用《建规》的建筑是这样的。前提是该建筑要全部设置喷淋。
这与《高规》中不超过50m且室内消火栓用水量超20L/S,设有喷淋的建筑室内外消火栓用水量可减5L/S的意思差不多。
回复
ziisii
2010年10月29日 10:04:15
8楼
注册考试的教材上写的很明确
回复
zshunz
2010年11月01日 19:08:53
9楼
学习学习,好
回复
sw-gps
2010年11月05日 12:44:16
10楼

同感!

严重同意规范组答复的观点
规范"当上述多种消防系统需要同时开启时......","多种"表述存在误导
虽然江苏2010技术问答,同楼主所问

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-11-5 12:46 编辑 ]
回复
zhanghb178
2010年11月07日 23:49:25
11楼
学习一下,进步
回复