关于消防水池储水量那题的权威解释
ziisii
ziisii Lv.3
2010年10月27日 09:07:21
只看楼主

< > 8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定: 1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s; 貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组:

< <建筑设计防火规范gb50016-2006> >
8.4.1 室内消防用水量应按下列规定经计算确定:
1 建筑物内同时设置室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统时,其室内消防用水量应按需要同时开启的上述系统用水量之和计算;当上述多种消防系统需要同时开启时,室内消火栓用水量可减少50%,但不得小于10L/s;

貌似今年注册考试考过本题,笔者就条文中消火栓水量减半的事情咨询过规范组:

1.减半且不小于10L/S的条件:有室内消火栓系统以及其他水灭火系统中的一种(主要是喷淋)或数种;
(注:如果室内消火栓保护范围与其他水灭火系统保护范围不一致,(如局部设置水喷雾),这种情况不可减半)。
2.计算消防水池的时候及消火栓选泵的时候均可按折减后的流量计算。

[ 本帖最后由 ziisii 于 2010-10-27 09:21 编辑 ]
免费打赏
song15157
2010年11月08日 09:17:32
12楼
一定要按规范办事!即“除了有消火栓系统以外,倘若还有喷淋、水彭喷雾等等之一,消火栓都可折减,但不得小于10L/s”
回复
daizhiyuan2111
2010年11月08日 16:55:33
13楼
468 应该没问题
回复
dapeng791014
2010年11月09日 16:19:24
14楼
大家踊跃参加阿
:handshake
回复
dapeng791014
2010年11月09日 16:19:47
15楼
“除了有消火栓系统以外,倘若还有喷淋、水彭喷雾等等之一,消火栓都可折减,但不得小于10L/s”:victory:
回复
sbwforever
2010年11月10日 18:39:39
16楼
:) 既然大家都这么肯定了,我问个不合时宜的问题,
消火栓系统消火栓用水量减半,并可以此计算消防水池水量和消防泵选型
那么 消火栓系统工作两小时,自动喷水系统工作一小时
请问,一小时以后自动喷淋系统GAME OVER
此时消火栓系统是应该按规范用水量工作还是应该按用水量减半之后工作(水池,泵是按一半流量选的)
有人可能说还有水泵接合器和现场消防车补水,
那么再次请注意,严格按照规范中水泵接合器的设置要求来说“5 高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4 层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5 层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。”
也即是,五层及五层以下的公共建筑 室内设置了消火栓也设置了自动喷淋的系统
按规范消火栓用水量减半设置消防水池和消火栓泵,
按规范不设置消火栓系统的水泵接合器,
那么 喷淋之后 消火栓系统是减半工作?
回复
sbwforever
2010年11月10日 18:44:06
17楼
还有火灾延续时间3个小时的甲乙丙类仓库,甲乙丙类厂房 这些类型的建筑 在后喷淋时间段内怎么办? 所以说 到底减不减半并不是说仅一个条文就能确定了了 整个消防系统的动态平衡和评估是很重要的 单纯说某个条文就可以判定可以减半是不可取的。 再者 此处规范组所解释的所谓除消火栓系统外其他系统其中一种或一种以上 至少这个 有其中“一种” 就能减少水量的说法是不能认可的。

[ 本帖最后由 sbwforever 于 2010-11-10 18:48 编辑 ]
回复
zy88586764
2010年12月01日 13:51:32
18楼
谢谢楼主!!!!好东西:Q :L :call: :time:
回复
zzx1354
2010年12月23日 20:10:09
19楼
这么说起来,还是有的麻烦啊..

纠结
回复
theflyingfly
2010年12月25日 21:12:44
20楼
考试只是考试
别联系实际~
有差距~
回复
lixin_020
2010年12月28日 14:47:39
21楼
严重不赞成,设消防水泡是自动喷水系统无法满足规范所规定的要求,而用消防水泡代替,和消火栓没关系。
回复

相关推荐

APP内打开