一栋宾馆建筑,高度16m,建筑体积28000,地下为车库,30辆车地下车库,室内消防水量为5L/s,室外为10L/s,喷淋为中Ⅱ危险级即30L/s地上部分,室内消防水量为20L/s,室外为30L/s,喷淋为轻危险级即15L/s请问消防水池体积应该按多少取?我一贯的做法是(已经做了好多年了,但突然怕是错的):计算出地上部分的水量,室内20L/s,室外30L/s,喷淋15L/s,水量414t
一栋宾馆建筑,高度16m,建筑体积28000,地下为车库,30辆车
地下车库,室内消防水量为5L/s,室外为10L/s,喷淋为中Ⅱ危险级即30L/s
地上部分,室内消防水量为20L/s,室外为30L/s,喷淋为轻危险级即15L/s
请问消防水池体积应该按多少取?
我一贯的做法是(已经做了好多年了,但突然怕是错的):
计算出地上部分的水量,室内20L/s,室外30L/s,喷淋15L/s,水量414t
计算出地下部分的水量,室内5L/s,室外10L/s,喷淋30L/s,水量216
取两者中较大的,消防水池容积为414t
请问这样对么?如果不对,应该怎么算,并告诉我理由,谢谢了
[
本帖最后由 waterzy 于 2010-3-12 19:11 编辑 ]
2楼
帮忙呀
回复
3楼
四、自动喷水灭火系统设计秒流量宜按下式计算:
式中:QS - 系统设计秒流量 ( 升 / 秒 ) ;
QL - 喷水强度与作用面积的乘积 ( 升 / 秒 ) 。
第7.1.2 条 高层建筑物内的自动喷水灭火系统应采用减压孔板或节流管等技术措施。
第7.1.3 条 自动喷水灭火系统管道内的水流速度不宜超过5米/秒,但配水支管内的水流速度在个别情况下不应大于10米/秒。
第7.1.4 条 自动喷水灭火系统管道单位长度的水头损失按下式计算:
式中: i- 管道单位长度的水头损失 ( 米水柱 / 米 ) ;
V- 管道内的平均水流速度 (米/秒) ;
dj-管道计算内径 (米) 。
注:局部水头损失可采用当量管道长度法计算或按管网沿程水头损失值的20%计算。
第7.1.5 条 给水管或消防水泵的计算压力按下式计算:
式中:H - 给水管或消防水泵的计算压力 (米水柱) ;
∑h - 自动喷水灭火系统管道沿程水头损失和局部水头损失的总和 (米水柱) ;
hο- 最不利喷头的工作压力 (米水柱) ;
hr- 报警阀的局部水头损失 ( 米水柱 ) ;
Z- 最不利点处喷头与给水管或消防水泵的中心线之间的静水压 (米水柱) 。
第二节 减压孔板和节流管
第7.2.1 条 减压孔板应符合下列要求:
一、应设置在直径不小于 50 毫米的水平管段上;
二、孔口直径不应小于设置安装管段直径的50% ;
三、孔板应安装在水流转弯处下游一侧的直管段上,与弯管的距离不应小于设置管段直径的两
倍。
回复
4楼
你也去规范上看看吧 应该是这样吧
回复
5楼
谢谢3楼的回复,但是你回答的和我想问的不是一个问题!
回复
6楼
怎么最近发表意见的人这么少呢
回复
7楼
根据规范说明:8.4.1 本条规定了建筑物的室内消防用水量计算方法与最小用水量计算原则。
1 建筑物内设有消火栓、自动喷水灭火系统、水幕系统等数种消防设备时,应根据内部某个部位或区域着火后同时开启灭火设备的用水量之和计算。例如,百货楼内的营业厅设有消火栓、水自动喷水灭火系统和水幕系统,而百货楼地下室的库房内设有消火栓和自动喷水灭火系统,则应选用营业厅或地下室两者之中的用水总量较大者,作为设计用水量。总之,凡着火后需要同时开启的消防设施的用水量,应叠加起来作为消防设计流量。
但是本人有个疑问,就是地下式的室内、室外消防用水量这么确定呢?规范上就没地下室室内外消防用水量如何确定的啊?
[
本帖最后由 liang6806 于 2010-3-13 00:29 编辑 ]
回复
8楼
但规范上说了,要计算同时开启的部分
回复
9楼
比如一栋16m高的公共建筑,地下室体积为6000立方米,地上部分体积为15000立方米。那算室内外消防用水量时,是按15000立方米算还是按21000立方米算呢?
回复
10楼
但规范上要求的是“同时开启”地下室部分是不能与地上部分同时开启的!
看条文说明里,说的那个商店,就是说要单独计算地上与地下部分,取较大者
回复
11楼
1.按耐火等级1、2级可知:其室外消消火栓用水量是20L/S;
2.室内消火栓用水量是15L/S;喷淋为中Ⅱ危险级即为30L/s;
3.消防用水量:储存2小时的室内消火栓用水量和1小时喷淋用水量:216立方.
4.室外要设室外低压消防环网,室外管网的压力不小于0.1MPa.
5.有室外低压消防环网,且室外管网的压力不小于0.1MPa时,消防水池不储存室外消防水。
回复