【消防水池】满足用水量,但只有一条干管输水,是否可以不设消防水池
kebulinqi
kebulinqi Lv.3
2011年02月15日 10:25:17
只看楼主

消防泵房可不可以从给水干管上直接接两个吸水管出来?干管是DN1000的,清水池水量绝对够用。规范要求两个吸水管,但是如果直接从干管接的话,实际上还是一根。是不是再从清水池接一根出来啊?[ 本帖最后由 kebulinqi 于 2011-2-16 09:12 编辑 ]

消防泵房可不可以从给水干管上直接接两个吸水管出来?干管是DN1000的,清水池水量绝对够用。规范要求两个吸水管,但是如果直接从干管接的话,实际上还是一根。是不是再从清水池接一根出来啊?

[ 本帖最后由 kebulinqi 于 2011-2-16 09:12 编辑 ]

00.jpg


200000000.JPG

免费打赏
w-jwei
2011年02月15日 14:54:08
2楼
干管是DN1000,从哪儿接出来的,如果从清水池来的,要有至少两个吸水管引至清水池的!!这样水泵可从DN1000的干管接出。
回复
造杯水
2011年02月15日 16:10:35
3楼
要两个吸水管的目地是为了取水安全。因此,再从清水池接一根出来是必须的。
回复
paopao803
2011年02月15日 20:12:20
4楼
个人觉得可以不设消防水池
回复
ytwqz
2011年02月15日 21:21:08
5楼
为了取水安全。再从清水池接一根出来是必须的。
回复
星空点点
2011年02月22日 17:02:16
6楼
从10000的管线上接2个吸水管没有意义,不满足规范要求,最好从水池接1个吸水管。
回复

相关推荐