高层消防水池用水量怎么计算
jessya
jessya Lv.2
2005年11月30日 12:09:03
来自于采暖供热
只看楼主

一幢18层高商住两用楼,建筑面积约1.5万平方米,规范上说这类建筑按火灾持续2小时计算,自动喷洒1小时计算,室内外消火栓用水量喷淋用水量怎么选的?然后要怎么样计算,才知道用多少方的水池啊,麻烦大虾们不吝赐教,帮我算一回,以后就知道了~~汗~~!

一幢18层高商住两用楼,建筑面积约1.5万平方米,规范上说这类建筑按火灾持续2小时计算,自动喷洒1小时计算,室内外消火栓用水量喷淋用水量怎么选的?然后要怎么样计算,才知道用多少方的水池啊,麻烦大虾们不吝赐教,帮我算一回,以后就知道了~~汗~~!
免费打赏
zhaoguangbin
2005年11月30日 13:41:21
2楼
应该贴到给排水论坛,在这不会有多少人回应。。
回复
guolei12344
2005年11月30日 14:01:38
3楼
简单的说就是“(进水流量-消防用水流量)乘火灾持续时间”
回复
ren65124385
2006年10月16日 23:22:51
4楼
楼上的公司是错误的吧
回复
lwjlwj
2006年10月18日 08:31:38
5楼
1、可靠的两路进水,且能够满足室外消防用水(流量、压力均满足),消防水池用水量=室内消防栓流量*火灾持续时间+喷淋流量*火灾持续时间+其它用水量(水幕等,有雨淋的,应与自动喷水比较、分析)-火灾持续时间内的补水量(按较小进水管)。
2、不可靠的两路进水和枝状管道,或不能够满足室外消防用水(两路进水,流量或压力不满足),消防水池用水量=室内、外消防栓流量*火灾持续时间+喷淋流量*火灾持续时间+其它用水量(水幕等,有雨淋的,应与自动喷水比较、分析)。