这种情况,计算消防水池容积时,考虑室内消火栓水量吗
mage780705
mage780705 Lv.12
2007年07月23日 12:34:01
只看楼主

请教各位,一个地下车库,市政压力可以满足室内消火栓压力,计算消防水池容积时,是否只考虑室外消防用水量和室内喷淋用水量,而不考虑室内消火栓水量?请高手赐教.

请教各位,一个地下车库,市政压力可以满足室内消火栓压力,计算消防水池容积时,是否只考虑室外消防用水量和室内喷淋用水量,而不考虑室内消火栓水量?请高手赐教.
免费打赏
mage780705
2007年07月23日 16:51:13
2楼
没有人知道吗,自己顶起来.
回复
tql1
2007年07月24日 10:21:57
3楼
水池容积计算好象与你说的压力无关,室外管网条件相关。
回复
xiongmaoji
2007年07月24日 13:35:45
4楼
可以只考虑喷淋用水量。
回复
xmlxbb
2007年07月25日 00:47:53
5楼
不行吧,规范写得明明白白,消防用水量为各系统消防用水量之和(按相关规范计算,有的可以乘系数,但不可以不算)
水池容积还于你的室内外消防管网是否分开等因素都有关系
回复
iknowwang
2007年08月10日 17:04:51
6楼
7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。
回复
iknowwang
2007年08月10日 17:12:15
7楼
水池是要保证室内外共同用水的呀,如果着火了你室外在用水,你还怎么保证室内用水的水压?我觉得怎么也要先保证室内的水池容积,然后再看室外!如果压力够可以不算室外的水池,而且这是水量的问题,不是水压的问题,不知道对不对啊
回复
pankangyong
2007年12月26日 14:23:08
8楼
回复

相关推荐