2台变压器并列运行问题
wengpeng
wengpeng Lv.6
2006年06月23日 19:19:22
来自于变压器
只看楼主

要设计一厂区变电站,要求2台400kva变压器(同型号、同容量)并列运行,不知道要注意什么问题,希望高手给与指导,谢谢。

要设计一厂区变电站,要求2台400kva变压器(同型号、同容量)并列运行,不知道要注意什么问题,希望高手给与指导,谢谢。
免费打赏
steel2521
2006年06月26日 21:47:51
12楼
1、电压比相同,允许差5%,2、百分阻抗相等,允许差10%,3、特别要注意:接线组别相同。
回复
wengpeng
2006年06月26日 23:41:12
13楼
好像不是这样的,甲方要求2台变压器并列运行,2台400kva当1台800kva用,变压器只有一路低压出线,怎么做啊?
回复
fuing
2006年06月27日 13:15:00
14楼
有一个 标σ值必须相等条件,不知道会不会考虑?若标σ值相等,就不会出现容量小的变压器负荷大而容量大的变压器负荷轻的现象
回复
szhjf
2006年06月27日 15:30:53
15楼
比如说,是两路不同电源进线,各带一台变压器,如果这样,那么2 个低压主进线开关和母线之间的联络开关就不能同时合上,任意时刻最多只能合闸两个。
回复
bqg
2006年06月27日 16:06:56
16楼
如果是两路高压电源,楼主可以用2台400KVA变压器分裂运行,平时各带一半负荷,中间联络打开,当1#变故障时,1#变前开关断开故障点后,中间联络自动接通2#变,此时2#变还要承担起1#段的重要负荷.正如楼上所说,任何时候只能合两个开关(闭锁关系).
回复
ymejian6728
2006年06月27日 17:41:29
17楼
两个变压器并联运行的条件: 1、电压等级相同; 2、电压阻抗相同; 3、接线阻别相同; 4、2台主变容量之比不能超过1:3。
回复
shari618
2006年06月27日 20:02:03
18楼
一路高压出线,在出线铜排上并联引出两路电缆,不就可以接到两台变压器上了吗?
只是不明白为什么要两台400KV变压器并列运行,这样的好处是什么?
难道负荷很小,一段有故障后,可以用一台变压器带所有的负载?或者是把不重要的负载分掉?
回复
bobby_23198159
2006年06月27日 21:27:01
19楼
如果负荷等级不高.完全可以用一台800的变压器.用两台要互为备用,越复杂越容易出故障
回复
wengpeng
2006年06月27日 21:57:59
20楼
怪我没说清楚,甲方有2台400kva的s7旧变压器,要求都要用到,当800kva用,在新添一台1250kva变压器,两组变压器分列运行(2台400kva并列运行,与1250kva分列运行),另外还有柴油发电机,都要互锁,互为备用。为了避免复杂的互锁,所以把2台400kva并列运行当800kva用,这样共有2组变压器加一台发电机。
回复
reidsen
2006年06月27日 22:27:28
21楼
那你就不用考虑那个1250kva的变压器拉,来两回高压电源分别给400kva的变压器,然后让他们并列运行就哦了,中间联络.就象16楼说的那样。..
回复