要设计一厂区变电站,要求2台400kva变压器(同型号、同容量)并列运行,不知道要注意什么问题,希望高手给与指导,谢谢。
要设计一厂区变电站,要求2台400kva变压器(同型号、同容量)并列运行,不知道要注意什么问题,希望高手给与指导,谢谢。
2楼
电压要相等,变比要相同,电压阻抗要相等
回复
3楼
这些楼上的条件都已满足
回复
4楼
请问对于单台800KVA的变压器和2台400KVA的变压器并行在一次投资上是不是单台的省钱(电柜和开关、互感器等)
如果2台变压器并行,当1台变故障时那么另1台怎样满足负荷要求呢?
我是菜鸟请不要见怪
回复
5楼
还必须是同一条高压线路供电才能两台变压器并列运行!
一般来说当然是投资一台变压器省钱。如果是两台并列运行,当一台故障的时候,另一台当然要降负荷运行了!
回复
6楼
楼主请看链接:http://co.163.com/forum/content/879_385553_1.htm应该对你有帮助!!
回复
7楼
供电局同意就好了,一般情况下供电局不同意.
回复
8楼
是工厂内部的,供电局已经同意,但是我没有做过,不知道高压出线和低压进线怎么做?是不是高压两路,分别进变压器,低压在变压器低压侧并接后,一路进低压进线柜?
回复
9楼
高压进线一路就行,设一台受入高开,带两台变压器的高开,分别给两台变压器供电就可以啦
回复
10楼
变压器运行规程有明确的规定,你可以看一看.
回复
11楼
可并列运行,但低压柜也是分段运行的.
回复