变压器并列运行的问题
sdylwr
sdylwr Lv.2
2006年04月30日 10:44:55
来自于变压器
只看楼主

请教众位电气高手:如果利用两台200KVA的变压器并列运行,能负担1台200KW电机加一台90KW电机的运行吗?两台电机均采用软启动,会同时运行.配电系统功率因数已补偿到0.95.

请教众位电气高手:如果利用两台200KVA的变压器并列运行,能负担1台200KW电机加一台90KW电机的运行吗?两台电机均采用软启动,会同时运行.配电系统功率因数已补偿到0.95.
免费打赏
cgh5123
2006年05月04日 10:02:02
12楼
两台变压器并列运行时,要求两台变压器的参数很接近才行,否则会形成环流。为什么不考虑使用软起动呢?