变压器并列运行的问题
sdylwr
sdylwr Lv.2
2006年04月30日 10:44:55
来自于变压器
只看楼主

请教众位电气高手:如果利用两台200KVA的变压器并列运行,能负担1台200KW电机加一台90KW电机的运行吗?两台电机均采用软启动,会同时运行.配电系统功率因数已补偿到0.95.

请教众位电气高手:如果利用两台200KVA的变压器并列运行,能负担1台200KW电机加一台90KW电机的运行吗?两台电机均采用软启动,会同时运行.配电系统功率因数已补偿到0.95.
免费打赏
hkgd8848
2006年04月30日 14:26:49
2楼
肯定没问题。不过想问一下,为什么不分开运行呢?两台变压器各带两台电机不行吗?这样损耗会小很多啊!
回复
renlili2005
2006年04月30日 14:32:29
3楼
问的太笼统了
回复
sdylwr
2006年04月30日 19:47:55
4楼

是旧系统改造,如果分开运行,200KV变压器带得200KW电机吗?
回复
zyzylz
2006年04月30日 20:01:45
5楼
1.是否增收高可靠性费用(就是原来的贴费)
2.如不收,建议换变压器,1用1备,供电性能提高(视你负荷等级而定)
3.其实400kVA变压器也不会太多钱
回复
yhb2313
2006年04月30日 20:11:28
6楼
楼主,为什么用2台变压器,而且容量都这么小
回复
sdylwr
2006年04月30日 21:16:27
7楼

因为厂方原来就有这两台变压器,只不过原来有一台是备用的,现在电机功率加大了,想利用原有设备.
回复
ljs1399
2006年04月30日 23:57:09
8楼
变压器并列运行时负载率是80%.两台电机同时用有点小.
回复
zweiwei
2006年05月03日 17:48:04
9楼
变压器不并列200kva的能带起来200kw的>?
回复
g6to
2006年05月03日 20:28:17
10楼
100%不行
回复
zouys
2006年05月03日 20:57:21
11楼
变压器运行其实只要不超过其额定温升,即使适当超负荷运行也是可以的。前提是你的电机如何启动才能使变压器次边电压不会陡降过低,才不至于使电机启动失败。