刚在论坛看到一个帖子是关于变压器两台并列运行的,大家争论还不小,不过我觉得两台不必去为两台的争论,两台并列没有问题。我做过两台2000KVA并列的。。。。现在有个问题,是有客户提出将他四台500KVA的变压器并列,而且还是很老的柜子,我觉得这样做很危险,还没答复人家。大家一起来讨论一下。。。。。。
连锁、母联、相序一定得弄好
回复
3楼
多台变压器并列运行,不光是变压器的并列条件满足就没问题,还存在的风险是母线上接着的断路器的极限分断能力是否足够,变压器并列后,电源阻抗变小,短路电流就变大了,下面出故障时,对系统的冲击影响也会变大。所以,能分列运行时,则尽量不要并列。
回复
4楼
客户说并列就能并列用?完全搞笑。决定能不能并列用的在当地供电局电力公司。先问问他们看让你能不能搞。
回复
5楼
多台变压器运行 会造成短路电流增大,继电保护整定困难等后果,不建议多台变压器并列运行,还是分段供电为好
回复
6楼
变压器并列运行条件
变压器是电力网中的重要电气设备,由于连续运行的时间长,为了使变压器安全经济运行及提高供电的可靠性和灵活性,在运行中通常将两台或以上变压器并列运行。变压器并列运行,就是将两台或以上变压器的一次绕组并联在同一电压的母线上,二次绕组并联在另一电压的母线上运行。其意义是:当一台变压器发生故障时,并列运行的其它变压器仍可以继续运行,以保证重要用户的用电;或当变压器需要检修时可以先并联上备用变压器,再将要检修的变压器停电检修,既能保证变压器的计划检修,又能保证不中断供电,提高供电的可靠性。又由于用电负荷季节性很强,在负荷轻的季节可以将部分变压器退出运行,这样既可以减少变压器的空载损耗,提高效率,又可以减少无功励磁电流,改善电网的功率因数,提高系统的经济性。
变压器并列运行最理想的运行情况是:当变压器已经并列起来,但还没有带负荷时,各台变压器之间应没有循环电流;同时带上负荷后各台变压器能合理地分配负荷,即应该按照它们各自的容量比例来分担负荷。因此,为了达到理想的运行情况,变压器并列运行时必须满足下面条件:
(1)各台变压器的电压比(变比)应相同
(2)各台变压器的阻抗电压应相等
(3)各台变压器的接线组别应相同。
回复
7楼
四台并列运行不是很理想
回复
8楼
不出问题啥事没有,出了问题联络开关分断能力不够就会爆炸
回复
9楼
学习了,说的很好!
回复
10楼
学习了
看一看
回复
11楼
干吗呀?四台并列?你的客户纯属白痴!还是四台500的,干吗不搞个20台100的并列,不也是2000吗?