这样计算消防水池水量对不对?
rong73112
rong73112 Lv.4
2005年11月24日 13:51:37
只看楼主

工程建筑面积18万平米,其中下面是商场9万平,地下二层,地上六层,上面是住宅9万平,工程占在面积13400平米,外网给水管两路,一路DN400,一路DN300,满足室外消防用水量40L/s吧,是不是只要计算室内消防用水量就行了:室内消火栓30L/s*3h=324立方米自喷:危险等级:中,6*200*1.2=24L/s,24L/s*1h=86.4立方米合计:410.4立方米,手册要求还要减去Qp和Qy,就是下面的意思,

工程建筑面积18万平米,其中下面是商场9万平,地下二层,地上六层,上面是住宅9万平,工程占在面积13400平米,外网给水管两路,一路DN400,一路DN300,满足室外消防用水量40L/s吧,是不是只要计算室内消防用水量就行了:
室内消火栓30L/s*3h=324立方米
自喷:危险等级:中,6*200*1.2=24L/s,24L/s*1h=86.4立方米
合计:410.4立方米,手册要求还要减去Qp和Qy,就是下面的意思,
怎么计算水池连续补充水量Qp?室外给水管网可满足的室外消防用水量Qy?
我刚接触这行,请各位高手帮帮忙,帮我粗略计算一下。急用!
免费打赏
猪仙
2005年11月24日 14:39:02
2楼
最好还是将室外消防用水量计算进去,这样保险。。。。。。。。
回复
icebergchao
2005年11月24日 14:51:22
3楼
你的工程是两路供水,如果真的能够达到双路供水的条件(两条进水管在不同的环网上取水)的话,那么你的消防水池就只计算室内消防用水量就行了。也就是火灾延续时间内,最大的消防和自喷系统用水总和。
回复
rong73112
2005年11月25日 07:47:11
4楼
我这样计算行吗?
如果加上室外40l/s*3h*3.6=432m3
则总有效容积为:432+410.4=842.4m3,这个计算对吗?
水池总体积大约取多少百分比呀?这个问题做过工程的都应该能帮我一下吧
谢谢各位了
回复
rong73112
2005年11月25日 08:00:49
5楼
市政给水管是从两路不同管网来的
回复
hengny
2005年11月25日 08:37:35
6楼
本人认为,消防水池只计算室内消防用水量,室外两路供水可以满足室外消防要求,至于水池你可以参照标准图,选一个容积相近的现成水池就可以了,没有必要自己再去画。
回复
zhushuguang
2005年11月25日 09:02:46
7楼
现在地市政两路进水就是要求两个水厂供水环状供水。不满足地话是要考虑消防水池储备室外栓用水的。主要是你的消防用水比较大导致的。
回复
猪仙
2005年11月25日 09:17:15
8楼
总有效容积为:432+410.4=842.4m3,分成两格。。。。。。。。。。。。。。。
回复
ydh1981
2005年11月25日 09:28:49
9楼
没搞明白你的楼到底:是地下共2层的商场,地上共6层的住宅?
商场分为地下2层和地上6层,在以上为住宅,该楼为一类高层商住楼

看来是高层建筑了,不过你的喷淋计算采用的是老规范,应该是中II,8*160*1.3=28L/s
如果室外能满足,当然可以不存室外的水量(室外有两路独立水源,且在建筑外围成环(管径应满足室内外消防水量),布置是室外消火栓,再从外环管引入两路水至消防水池(存室内消火栓及喷淋的消防水量:40*3.6*2+28*3.6*1=388.8)。
我计算是按一类商住楼(消火栓按2h的延续时间),不知道楼主是不是按一类综合楼,采用了3h

回复
ydh1981
2005年11月25日 09:32:36
10楼
楼主好象看错了
一类建筑室内消火栓水量是大于室外的
回复
rong73112
2005年11月25日 12:13:07
11楼
谢谢楼上的计算和提醒,你是对的,我看反了,室外30L/s,室内40L/s,这样计算可以吗?
该工程地下二层为车库及设备用,地下一层为超市,地上一层到六层为商场,七层以上为住宅.
回复