两台800KVA变压器能否高压并联共用一个开关,低压也并联共用一个开关,这样运行可以吗?

两台800KVA变压器能否高压并联共用一个开关,低压也并联共用一个开关,这样运行可以吗?
免费打赏
xiaofeng55566705
2010年07月27日 14:00:47
12楼
我觉得可以
有了这样的结论再去讨论对变压器的要求和保护
就从问题来讲,可以
回复
王永前
2010年07月27日 17:20:59
13楼
理论上应该是可以的,但是这样运行在保护方面很难实现,一旦出现故障会导致故障面积扩大。
回复
honggm1019
2010年07月28日 19:01:12
14楼
应该可以.如果不考虑负荷大小和效率.
回复
yjd107888
2010年07月28日 19:05:54
15楼
应当不行
回复
dsy123456
2010年07月28日 21:30:27
16楼
高压用一个开关的话,变压器保护不好的。。失去各自的保护了。

低压侧可以并列运行,但是一般各自有开关的。
回复
jztgg
2010年07月28日 22:23:47
17楼
理论可以,实际不行
回复
z68522
2010年07月28日 22:30:20
18楼

为什么?既然理论可以,实际也应该有法实行
回复
z425286480
2010年11月15日 16:11:57
20楼
学习了
看一看
回复
loujinpu
2010年11月15日 16:44:43
21楼
既然这样为何不用1600的变压器?