变压器并列运行
z68522
z68522 Lv.5
2010年07月24日 10:51:28
来自于变压器
只看楼主

两台800KVA变压器能否高压并联共用一个开关,低压也并联共用一个开关,这样运行可以吗?

两台800KVA变压器能否高压并联共用一个开关,低压也并联共用一个开关,这样运行可以吗?
免费打赏
z68522
2010年07月24日 10:52:07
2楼
请高手分析
回复
yiran8217
2010年07月24日 14:31:10
3楼
帮你顶上去,我也看看答案
回复
xiaochi87
2010年07月24日 17:04:16
4楼
顶,没见过,哪位高手知道吗
回复
wysh
2010年07月24日 18:13:31
5楼
肯定不行,保护很难做到全面。
回复
zwd0791
2010年07月24日 18:25:45
6楼
当然不可以。并联共用一个开关,如何实现变压器的短路、过电流、温度、瓦斯、单相接地等保护?
回复
lingxuct
2010年07月24日 21:17:48
7楼
假设这两台变压器在电气参数上是完全地致的(符合并列条件),二台共用开关,想必开关的正常额定值是一台变压器的二倍,变压器的电流是根据负载自动变化的,除了负荷电流都在变压器的70%以上外,变压器其中一台有故障,因开关的保护定值是二台变压器的和,开关多数是不能动作的,变压器故障开关且不动作(跳闸),其结果是烧变压器且还要影响到高压系统(发生低电压和上级主变因负荷设备烧毁的大电流而过负荷)。

电气保护要求是每一台用电设备都有其自己的保护。
回复
hcy7758520
2010年07月26日 12:56:49
8楼
回复
zhanglei730406
2010年07月26日 14:49:35
9楼
1、此问题在现实中不可能出现。
2、此种方式不是变压器的并列运行。
回复
百家争鸣
2010年07月26日 16:08:12
10楼
两台800的变压器应该说明负荷性质,两台变压器是否有备用?800变压器运行时的系统的接线方式?是双电源还是单电源?不能笼统说两台800KVA变压器能否高压并联共用一个开关,低压也并联共用一个开关。在适当的接线方式下短时运行是可以的,但是系统接线开始设计成如此接线是不可以的。
回复
yaoguizhong213
2010年07月27日 13:35:28
11楼
不行,可靠性不够。有一台故障两台都需要停运。并且变压器难以参数完全相同,负荷分配会不均匀。
回复

相关推荐

APP内打开