12楼
看你变压器的选择都是一样的 可以说两个都可以并列运行啊。 但是第二个图的是变压器单独运行啊,有特殊情况的时候才并列运行啊
回复
13楼
并列运行的3个前提条件:
1.电压差<5V
2.相角差<2度
3.频率差<1Hz
具体参数根据情况不同
如果想长期并列运行,必须提高下面断路器的分断能力
回复
14楼
好象变压器并列运行与你的这两张图没有多大的关系,能不能并列在图上也看不出来,譬如两台变压器高压侧电源来自不同的变电站,即使变压器并列的三个条件都达到了,也不一定能并,还有一个电磁环网的问题。
回复
15楼
学习了
看一看
回复
16楼
变压器并列运行我一直没有找得到权威的答案/
回复
17楼
第2张是1用1备. 跟分列运行扯不上关系
回复
18楼
学习了!!!!!
回复