请教:哪张图是变压器并列运行??谢谢
prcplam
prcplam Lv.3
2010年05月10日 22:31:37
来自于变压器
只看楼主

第一张,有低压联络屏,

第一张,有低压联络屏,

未命名.JPG

免费打赏
prcplam
2010年05月10日 22:32:46
2楼
第二张无联络屏
回复
prcplam
2010年05月10日 23:23:56
3楼
顶起来~
回复
winkie
2010年05月10日 23:32:13
4楼
两张图中的两台变压器都可以实现并列运行
回复
xj.7204
2010年05月11日 08:31:47
5楼
第一张是分列运行。
回复
winkie
2010年05月11日 08:48:40
6楼


母联开关及刀闸如果合闸就是并列运行了,LZ上的图是设计图,开关及刀闸全是分断状态,不代表实际运行状态。
回复
hujin12426
2010年05月11日 09:49:28
7楼
第一张图是2个站用变压器通过分段(联络)柜并列运行,互为备用。
第二张图是2个站用变压器串联运行,然后通过一个外电源G与这两台变压器互为备用。当这两台变压器正常工作时,一般这个外电源G不工作,一旦发生故障就投入使用。
其目的都是为了保证用电的安全性能。

[ 本帖最后由 hujin12426 于 2010-5-11 09:53 编辑 ]
回复
zhp1025
2010年05月11日 10:30:31
8楼
学习了
回复
zhrjbetter
2010年05月11日 11:01:58
9楼
发现左侧变压器进线处,刀闸为双掷型;
第一张,中间是两段母联吧,正常时是分开的,任一段母线停电它就会合上了;
第二张,不太明白:L
回复
winkie
2010年05月11日 12:19:29
10楼


站用变用1000KVA??
回复
xhs000
2010年05月11日 12:24:24
11楼
很少有人用两变压器并列运行的方案,大多数都是用第一种带母联的方案